Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

APC Back UPS skeem

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    APC Back UPS skeem

    Tahaks APC 250 back UPSist ümber ehitada autosse 12/220 muundi.
    Probleem selles, et UPS lülitub akutoitele ainult siis, kui eelnevalt on sisendis 220V ja seejärel 220 ära kaob.
    Ilma eelnevalt 220V sisendis omamata UPS akutoitele ei lülitu. Asi peaks olema lahendatav ilma igasuguste täiendavate ergutusgeneraatorite ehitamiseta. UPSi hingellu süüvimiseks puudub aga elekriskeem. Oskab keegi aidata?

    #2
    Ilma skeemita ei ole muud, kui voltmeetriga kallale - veel parem ossiga.
    Kusagilt ju juhitakse muundi sisselülitamist, tuleb teda siis sundida kui heaga ei lähe
    Head susserdamist !

    Comment


      #3
      On ju ka olemas selliseid UPS'e, millel on külmkäivitus.

      Comment


        #4
        Kõigepealt otsi üles upsi juhtkivi nimi ning tõmba selle andmeleht. Sealt loed miliise otsa kaudu kivile START/STOP tehakse. Keeruline on kui kogu UPS-i hingeelu juhib mingi protsessor. Siis peaks asjal ka optrone kasutatud olema võrgupinge olemasolu kontrolliks. Otsi üles ja joonista skeemijupike maha

        Comment


          #5
          Mingisugune skeem on olemas
          mark on BK250 kas see sobib.
          Asi võtab kettal ruumi 376 kb.

          Comment


            #6
            To:User001 ehk riputad tolle skeemi kuhugi üles :
            Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina

            Comment


              #7
              Skeem siis aadressil
              http://online.pri.ee/
              hoian paar päeva siis võtan maha.
              Saiti kust leidsin ei suuda kahjuks meenutada
              muidu paneks lingi otse :'(

              Comment


                #8
                Suured tänud ,et võtsid vaevaks aidata.
                Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina

                Comment


                  #9
                  Aga oskab keegi öelda millistel UPSidel see külmkäivitus olemas on. Mis marki otsima peaks, et lihtsam teha oleks?

                  Comment


                    #10
                    To Paralax võta kasvõi APC Back-UPS 600 või Powercom KIN-625A. Viimane Tahab et väljundis oleks min.40W koormust, muidu uno minute ja shutdoun . Nimetatud asjad on järgi proovitud ja rokivad
                    Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina

                    Comment


                      #11
                      Vs: APC Back UPS skeem

                      aga 12V DC --> 220V AC muundi ehitamiseks peab olema UPS nö on-line tüüpi? Ehk siis selline UPS, mis töötab muundades seinapesast tulev 220V alalisvooluks ning siis vahelduvvooluks tagasi.

                      Comment


                        #12
                        Vs: APC Back UPS skeem

                        online ei tähenda tingimatta kogu aeg toimuvat 2x muundamist. seevastu offline on julm releega elukas, mis kommuteerib releega lihtsalt toiteallikat.
                        muundina kasutamiseks ei pea UPS olema online tüüpi, lihtsalt online UPSid lülituvad sisse enamasti just akude pealt ja siis kolivad võrgupingele üle, nt mitmed sellised isendid ei lähe akudetta käima. kuna nad käivituvad akudelt, siis ei ole neile käivitamise momendil oluline võrgupinge olemasolu
                        Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

                        Comment

                        Working...
                        X