Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Valveseade PC1565H-2P

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

    Kõigepealt suured tänud, et viitsid algajaga tegeleda.
    Nimelt signa plaanis panna garaazi. Üks liikumisandur ning üks või kaks ukseandurit. Kas ukseandurid võib panna samasse tsooni?
    Samas piisab vb ka ainult liikumisandurist. Kumb muidu selles mõttes töökindlam on, et ei tekiks valehäireid?

    Veel üks küsimus oleks see, et panen vb klahvistiku samasse ruumi ehk siis garaazi, kus asub ka liikumisandur. Kuid siis tekib selline probleem, et peab olema liikumatult enne kui ready tuli ette tuleb. Et kas on võimalik muuta ka seda, et saan valvealla ära panna ning siis kui enam liikumist ei toimu, läheb ise valvealla.
    Katsetasin mingist bypass süsteemi ka, aga selle süsteemiga ei hakka ta kahjuks karjuma, kui toimub selles tsoonis liikumine.

    Hetkel on signa komplekt toas laua peal, et oleks mugav arvutist õpetusi lugeda.

    Elan rakvere kandis, seega kahjuks sinuga kokkusaamine on raskendatud.

    Plaan täna oomipoest ka vajalikud juhtmed osta ning nagu ma aru saan on minul vaja neljasoonelist juhet?
    Ning kuidas asjad külma kardavad, sest talvel võib garaazis olla ka miinuskraade?

    Comment


      #17
      Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

      No võib panna ühte tsooni aga enamasti seda ei tehata, just seetõttu, et saaks teada kuskohast häire tuleb. Samuti sisenemise viide programmeeritakse tavaliselt ukse andurile, et aknast sisse tulnud vargad kiiremini avastada. Seega ukse andur viitega(delay 1) tsooniks ning liikumise andur interior tüüpi tsooniks.

      Töökindlad on mõlemad aga.. kas garaaz on ilusti õhukindel, et talvel tuul ja tuisk sisse ei tule?
      Kindlasti peaks sinna paigaldama liikumise anduri, mis on mõeldud väli tingimustesse. Ta on küll natuke kallim aga ei tekita valehäireid ja toimib niisukses ja külmuses paremini. Kui puldi koos kastiga paigaldad, siis seal sees trahvo ja pult ise kütab piisavalt ning tal külm ei hakka.

      Üldiselt, kui liikumis andur on kaugemal kui pool meetrit sõrmistikust, siis õnnestub samas ruumis valvestada ilusasti. Bypass on mõeldud rikkis anduri ajutiseks valvest maha jätmiseks, et ülejääänud andurid saaksid valvesse rikke korral. Seega see variant sulle ei sobi.

      Neljane kaabel just paras jah. Vana kombe kohaselt kollane sinine tsooniks ja punane must toiteks(kui need värvid olemas... aga õnneks värv elektrit ei juhi ja kohustust seda skeemi jälgida ei ole).

      Lähipäevil kahjuks pole plaani Rakverre sattuda jah.

      PS ala valvesse pannemiseks ilma, et anduri sulgumist ootama peaks(roheline põleks) on tsooni seadetes linnuke nr 5(force).
      T.
      viimati muutis kasutaja toimik007; 22 m 2010, 17:36.

      Comment


        #18
        Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

        *8
        Installer’s Code

        001 (the section number)
        03 (Instant for zone 1)
        01 (Delay1 for zone 2)
        06 (Delay, stay/away for zone 3)
        08 (Standard 24-hour fire for zone 4)

        Et mis erinevus on delay'l ja delay, stay away vahel?

        Kuidas pääsen tsooni seadetesse? ¤8, kood, 001 ja vajutasin 5 aga see õige asi küll polnud, et saada seda force seadet.

        Ülejäänud sinu õpetused on mulle arusaadavad ja saan hakkama ka.

        Kokkuvõttes oleks siis plaan selline, et panen ühe ukse anduri, ja kaks liikumistandurit. Üks garaazi ja teine vaheruumi.

        Tegemist on siis ridaelamuga, kus garaaz jääb maa alla.

        Kirjutaks oma plaanis siia siis:
        Klahvistik jääb koos ühe liikumisanduriga vaheruumi, teine liikumisandur läheb garaazi ja ukseandur jääb ka garaazi.
        Kokku läheb siis vaja kolme tsooni.Samas võib garaazi liikumisandur ja ukseandur minupärast koos ka olla ühes tsoonis.

        Kõik andurid võiksid olla viivitusajaga(delay).

        Ainuke asi on see, et oleks soov saada valida milliseid tsoone ma valvealla soovin panna ehk siis vaheruumis olevad liikumisandurit kasutaksin siis kui ennast kodus pole, kuid garaaz võib olla põhimõtteliselt ka koguaeg valveall. Et kas on võimalik ka niimoodi programeerida, et saan ise valida mis tsoon valvealla läheb?

        Põhimõtteliselt siis kaks tsooni:

        Garaaz: ukseandur ja liikumisandur
        Vaheruum: liikumisandur( võtab osa majast ning garaazi sissekäigu toa kaudu valvealla)

        Et kas siis on oluline ka, et mingine tsoon peab olema lihtsalt delay või siis delay,stay away või interior zone.
        Selles küsimuses oleks suuresti sinu abi vaja.
        Ideaalis võiksid panna siis käsklused, kuidas sellist varianti seadistada.

        Vabandan ette kui liiga nõudlik olen

        Comment


          #19
          Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

          kas keegi oskab öelda, kas on võimalik ka ühe alarmseadmega panna erinevaid tsoone eraldi valvesse?
          Näiteks garaaz ja maja?

          Kahjuks tundub, et kasutaja toimik007 kuhugi pikemalt ära läinud, kes väga eduliselt jagas mulle õpetusi

          Comment


            #20
            Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

            Jah on küll. Et mitte vastata RTFM -- siis selleks vaja lülitada pesas 201 sisse part 2 (näiteks garaazh).
            Siis kustutada pesast 202 need tsoonid mis peaksid kuuluma garaazhi valvealasse.
            Siis lülitada pesas 206 sisse need tsoonid mis on garaazhikad.

            Kui garaazhil pole eraldi sõrmistikku ja kasutate maja omalt siis vaja toimida nii.--
            hoidke all klahvi trellid 2-3 sekundit kuni kõlab paar piiksu. Siis hoiate all klahvi 2 kuni kõlavad jällegi piiksud.
            Nii muutub maja sõrmistik justkui garaazhi omaks (näitab garaazhi olekut kas valves või maas ning lubab garaazhi kas valvestada või valvet maha võtta)
            kui toiming tehtud siis jällegi trellid--- ja siis klahv 1 et sõtmistik muutuks uuesti maja sõrmistikuks.


            See ongi kõik--- tülikam aga vähemasti võimalik-
            Nii ei saa et 2 koodi maja sõrmistikult 1 mis valvestab maja niikui vajutada ja teine garaazhi niikui vajutada.
            sellised võimalused on näiteks paradoxi seadmetel.
            Tavaliselt on klientidel ikkagi piisav selline variant kus garaazhi valvestatakse ööseks koos maja 1 korrusega --- 2 korruse andurid on progetud 05 ja jäävad ööseks valvealt välja.
            Jääb ära nupumäng.


            Aga jah kui hätta jääte siis võite tööajal helistada 56234401-- aitan ikka .

            Comment


              #21
              Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

              Kunagi ammu ma paigaldasin ühe taolise valvekeskuse, ja pmst oli varjant ,et sellel keskusel on 2 piirkonda. Pmst tuleb siis tsoonid nende kahe piirkonna vahel ära jagada. Näiteks maja (3 tsooni +sõrmistik) ja garaaz (2 tsooni+sõrmistik) ja siis sai vist # all hoides sõrmistikul piirkonda vahetada ja eraldi garaazi valvesse panna ning maja. Kahe sõrmistikuga on see hea ,et kui autoga garaazi sõidad siis saad kohe maha võtta ja ei pea joostes mustade saabastega maja poole jooksma. Kuid kahte piirkonda selleks vaja ei lähe. Piisab ,kui panna sisenemis viivitus garaazi ja maja nende andurite tsoonidele ,mis reageerivad sisenemisel liikumisel kuni sõrmistikuni. Kui sul on vaja vahel näiteks garaaz jätta valvest maha ,et keegi saaks seal midagi teha, siis võid bypassi kasutada ( see funktsioon lihtsalt isoleerib tsooni valvest välja nagu see oleks katki ,kuid tegelikult on see terve ) bypass töötab ainult ühe valvestamise ja kui järgmine kord valvesse panna ,siis lähevad ikka kõik tsoonid valvesse. Kahte piirkonda on üsna ebamugav kasutada kui ei ole ekraaniga sõrmistiku ja pigem on rohkem kasutusel ,kui on näiteks kaks perekonda majas (üks uhel korrusel ja teine teisel korrusel). Tsoonidega on nii ,et üldiselt saab valida igale tsoonile tüübi. Ma ei tea kindlalt, kas sinu keskusel on selliseid tüüpe aga põhilised tüübid on näiteks 24H bell- olenemata ,kas on valves või mitte ,kui selles tsoonis häire tuleb ,siis sireen töötab kasutatakse näiteks paanika nuppude puhul või mingi suitsuanduri jaoks . Siis on näiteks delay tsoonid osadel keskustel on neid mitu ja lisaks veel sisenemise ja väljumise jaoks eraldi juhuks ,kui näiteks alati minnakse ühest uksest välja ja teisest tullakse sisse. Üks huvitav tsoonitüüp oli vist instant (võin eksida), kuid sellega pidi olema nii ,et kui siseneda uksest ja ukseanduri viide hakkas tööle ,siis liikudes selle anduri mõjupiirkonda häiret kohe ei tule. Samas, kui tulla uksekõrvalt ja viide tööle ei hakka ,siis rakendub häire kohe.Manuali pole hetkel käepärast mingi 10 aastat tagasi sai üks paigaldatud selline ja kõik ei ole enam meeles.
              Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)

              Comment


                #22
                Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

                Tänud vastanutele.
                Selline variant sobiks mulle hästi, et on võimalik niimoodi panna valvesse eraldi nii maja kui ka garaazi. Kuid kas on võimalik panna eraldi valvesse garaazi ning teiseks valveks oleks garaaz ja maja koos? Või iga tsoon saab eksisteerida ainult ühes valve grupis?
                Garaaz oleks nagu pidevalt valve all ning maja ja garaazi paneks siis, kui olen pikemalt kodust ära.

                Comment


                  #23
                  Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

                  Kindel ei ole aga pead proovima nii ,et "siis selleks vaja lülitada pesas 201 sisse part 2 (näiteks garaazh).
                  Siis kustutada pesast 202 need tsoonid mis peaksid kuuluma garaazhi valvealasse.
                  Siis lülitada pesas 206 sisse need tsoonid mis on garaazhikad." 202 all jätead kõik tsoonid põlema (maja+garaaz)
                  ja 206 all ainult garaazi tsoonid. Kui nii ei õnnestu ,siis tuleb arvatavasti ikka teha nii ,et garaaz on eraldi ja maja on eraldi. Ma pole kindel, et sellel aparaadil saab, kuid on ka varjant ,et piirkonnad on eraldi ,kuid üks kood paneb mõlemad piirkonnad valvealla ja teine kood paneb ainult ühe ,kas siis maja või garaazi. Parematel aparaatidel saab seal igale elanikule pmst oma koodi anda ja igal koodil oma õigused näiteks koristaja saab maja valvesse panna aga maha võtta ei saa. Pärast saab mälust vaadata ,kes mida kus ja milla tegi.
                  Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)

                  Comment


                    #24
                    Vs: Re: Vs: Re: Vs: valveseade PC1565H-2P

                    Tere!
                    ostsin maja ja mure selline , et seal ka peal dcs Classic pc 1565h-2p, mure selline, et poiss näppis nuppe ja maja läks alarmi alla, aga koode ei tea kuidas maha saab, isegi vana omanik ei tea. Kas on mingi variant kuidas maha saada.

                    Comment


                      #25
                      Vs: valveseade PC1565H-2P

                      Tere
                      Kogu mälu ja seadistuste kustutamiseks vajalik lülitada seade välja (aku ja 230 maha)
                      2- Ühendada pgm-1 ja z-1 omavahel juhtmega(muud traadid lahti)
                      3- Vaja ühendada aku
                      4- 230 trafole peale(kaitse sisse)
                      5- oodata kuni sõrmistik teeb - piip piip piip(umbes 10 sekundit=
                      6- juhtmejupp maha


                      ja ongi kõik nullitud (kõik andurid seadistamata; valvestamise kood 1234 installer kas 5555 või 1565)

                      edu
                      (kui teil kruvikeeraja püsib käes ja eelnimetatud tegevused sooritatud aitan seadistada --- gsm 56509442)

                      Comment


                        #26
                        Vs: Valveseade PC1565H-2P

                        Vahepeal ei ole aega olnud asjaga tegeleda, kuid nüüd asi jälle päevakorras. Kas pean kõik juhtmed lahti võtma,et nullida?

                        Comment


                          #27
                          Vs: Valveseade PC1565H-2P

                          Lahti on vaja võtta juhtmed Z1'st ja PGM1'st. Nendes ei tohi teisi juhtmeid olla. Muudes sisendites väljundites võivad jääda.

                          Comment


                            #28
                            Vs: Valveseade PC1565H-2P

                            Tänud!
                            Nüüd kõik nullitud ja oleks vaja installida. ühel seadmel on taga kaks sõrmistikku, st.kaks maja. Kas keegi saaks siia kirja panna kuidas edasi tegutseda.

                            Comment


                              #29
                              Vs: Valveseade PC1565H-2P

                              Tere.

                              Sai maja soetatud, millel ka valveseade DSC PS 1565 H 2P
                              Toiteblokk oli välja võetud, koode loomulikult pole.
                              Soetasin toitebloki ja uue aku, võttis elu sisse.
                              Oleks vaja kedagi, kes viitsiks nokitseda selle kallal ja tööle programmeerida.
                              Tean manuaal on netis olemas jne - aga see võtaks mul jube kaua aega.
                              Tasus (õlledes või rahas) Saame kokkuleppele.

                              Erki
                              56905789
                              Tartu

                              Comment


                                #30
                                Vs: Valveseade PC1565H-2P

                                Proovi kas siin mõned postitused ülevalpool kirjeldatud koodi nullimise toimub või ei.
                                Võibolla on master kood lukus ja siis tuleb kas paigaldaja üles otsida, või uus keskus osta.
                                MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
                                KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

                                Comment

                                Working...
                                X