    #31
    Vs: Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse

    See, mida teed, ei ole minu arust see, mida sul vaja oleks. Nimelt sa teed seadet, mis hakkab teatud asjade sisselülimisel teatud tarbijaid välja lülitama olenematta koormusvoolust.

    Prioriteedirelee mõõdab aga maja üldvoolu, ja kui see läheb liiga suureks, hakatakse tarbijaid piirama, see on inteligentne süsteem, mis ei vaja uut häälestamist kui pliidi kontakti ühendad raadio, praegusel juhul hakkab vist musa taktis see midagi (boilerit ehk) välja lülitama kuigi koormusvoolu pärast võiks mõlemad sees olla.

    Käkk tuleb, minu arvamus. Osta ikka prioriteedirelee, kui vaja siis mitu ja tee see kõik kilpi koos kõigi kaitsmetega.

    Comment


      #32
      Vs: Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse

      raadio ei tekita voolutrafos ilmselt nii suurt pinget, et transs lahti läheks. isegi kui transs sellele reageerib, siis releed ta vaevalt veel avada suudab. kuigi kannu voolutrafole võiks poteka külge küll panna, et seadistada reageerimistaset, mis võiks vast kuskil paarisaja vati kandis olla
      Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

      Comment


        #33
        Vs: Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse

        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt
        Piltidelt näha, et tegemist üsna ohtliku tegevusega, ilma maanduseta elektrisüsteem ja maandust vajavad seadmed (elektripliit) ning 0-klassi (ühekordse isolatsiooni ja maanduseta) triikraud läbisegi. Ja sellise pistiku "töötlemine", mis ei tohi minna maandusega pessa ei ole ka kuigi hea (peakarbi pildil). Muide mis asi see peakarp üldse on.
        Mingis vanas kopli korteris ei ole maandust ju.
        Reguleerimistaksti on pesumasinal st kui pesumasin ei küta siis on boiler sees, kui kütab siis väljas.
        Igaljuhul kui nendest viies seadmest on 2 sees siis lähevad korgid läbi, järelikult siin voolu mõõtmine on mõttetu.
        Maksma läks see asi ~500kr se on hädalahendus, kuna oodata on kolimist (30 aastat oodanud juba )
        See on linnavalitsuse korter, ei tahaks hakata ehitama sinna mingit >2000EEK süsteemi.
        See skeem on ohutum kui muud vanad alumiiniumjuhtmed selles korteris, mis lähevad mõnusalt soojaks kui mingi seade sisse panna ja vask + alumiinium ühendused jne.
        Pealegi kui kodus ei olda, on vool väljas.
        EE orjusest vaba!

        Comment


          #34
          Vs: Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse

          Lõpetaks nokkimise, kes tahab võib ju korrektselt lahendatud ja vormistatud skeemi üles riputada.
          Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

          Comment


            #35
            Vs: Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse

            Korralike prioriteedireleedega oleks sama lahendus läinud maksma 10x rohkem. Saadaolevad paarisajakroonised odavad prioriteedireleed kodukasutusse eriti ei sobi - need on lihtsad mehhaanilise voolureleega seadised, mis hakkavad pikalt enne rakendumisläve urisema.
            Kui DVDRW skeemi veel täiendada hüstereesisilmust tekitava lülitiga, siis oleks see päris hea alternatiiv kallile tööstuselektroonikale.
            Igaljuhul hea et keegi oma praktilist kogemust kah jagab