    Ühes skeemis on kasutusel see jubin. Nagu ma aru olen saanud,on tegemist trigeriga ja ta peaks "D" sisendisse signaali andes lülitama voolu "O" peal või maha? Huvitab, mille jaoks on clock, set, reset ja Õ. Wikis on olemas üsnapõhjalik seletus, aga ei saa hästi aru kõigest.

    Ette tänades.

    #2
    Vs: 4013 seletus

    D-triger jätab meelde ja saadab välja selle väärtuse, mis olid D-sisendis sel ajal, kui taktsignaali Clock-sisendisse tuli impulss.
    Kui D-sisendis oli taktsignaali impulsi ajal null, läheb välja null, ja kui D-sisendis oli taktsignaali impulsi ajal üks, läheb välja üks.

    Seega on tegu ühebitise mäluelemendiga, kuhu saab väärtuse sisse kirjutada ja hiljem välja lugeda.

    Set-sisendisse tulnud impulss muudab trigeri seisu kohe üheks, ilma taktsignaali ära ootamata. Reset-sisendisse tulnud impulss muudab seisundi kohe nulliks.

    Comment


      #3
      Vs: 4013 seletus

      Tänud!
      Wikis lugesin asja korduvalt läbi ja ikka jäi väga palju selgusetusks. Sedasi peaks wikisse ka kirjutama. Õ töötab vastupidiselt O le? Et kui O=0 siis Õ=1. Aga veel reset ja set funktsiooni kasutamine, neile tuleb anda signaali? Mis siis juhtub kui maasse ühendada?
      viimati muutis kasutaja jokker666; 06 m 2008, 07:12.

      Comment


        #4
        Vs: 4013 seletus

        4013 set ja reset sisendid ühendatakse maaga, kui neid ei kasutata trigeri seadistamiseks(nullimiseks jne.) Siis töötab D-triger nn. mäluelemendina. O ja Õ väljundid ongi nii nagu sa kirjeldasid välja arvatud juhul kui nii set kui ka reset sisendis on loogiline 1. Käsiraamat annab siis mõlemasse väljundisse loogilise 1. Seda kombinatsiooni tuleks üldiselt vältida. Selleks kasutatakse set ja reset sisendites tavaliselt impulsse.