    Prioriteedirelee

    kuna maal on vool nii kehva, et kui boiler järgi on siis veepump ei jõua survet üles lüüa ja välja lülida, oleks vaja teha süsteem prioriteedireleega.
    Sai poest muretsetud üks DIN mõõdus prioriteedirelee millel peal 5,7a väideti ei kõige nõrgem. Kuid see ei rakendu korralikult ja ei sobi. Kuna selle lahtitegemine on väistatud siis küsikski mis seal sees võib olla ja kuidas ise teha mingi omale sobiv skeem. Süsteem peaks toimima nii, et kui pump rakendub siis bolier lülib kohe välja. Kummagil seadmel on oma kaitse ja eraldi juhtmed elektrikilpi.

    veepump 500w 3,2A ja boiler 1600w 10,2A

    prioriteedirelee umbes selline
    http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=2&sgr=53&id=309

    bolerile sobiks vist see relee või kasutada kontaktorit (ideaalis võiks DIN mõõdus olla)
    http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=VR10HD2402C

    PS. pinge on väga kõikuv ja langeb kohati väga madalale (150v)

    #2
    Vs: Prioriteedirelee

    Lollikindel lahendus oleks pumba mootorile paralleelselt relee peale ühendada - kui mootor käivitub, siis katkestatakse boileri toide. Kui pump boileri kilbist väga kaugel on siis on see muidugi keeruline.
    Selle odava Moelleri prioriteedireleega on paras jama. Kui rakendumisvool on piiri peal, siis ei rakendu ta korralikult ja hakkab urisema ja sädelema. Mul kodus üks selline tükk töötab, aga seda sai pisut täiendatud et lülitusmoment oleks järsem. On olemas ka kallimad elektroonilised versioonid, neil peaks saama rakendumisvoolu ise paika keerata.

    Minu mäletamist mööda ehitas keegi siin foorumis kunagi ise voolutrafo ja elektoonika baasil sellise "prioriteedirelee" nagu täpselt talle sobis. Vaata äkki otsing annab mingi vastuse.

    Comment


      #3
      Vs: Prioriteedirelee

      Esmalt postitatud LAST poolt
      boiler 1600w 10,2A
      Siis on pinge tõesti 156 V.

      Comment


        #4
        Vs: Prioriteedirelee

        Siin on see nõks, et boilet tuleb lahti lülitada enn, kui pumbamootor käivitusvoolu tahab. Takkajärgi lahutamine on mõttetu (lisandub vaid juhtreleede koormus). Lahendus oleks automaatika, mis enne pumba käivitamist lahutaks boileri. Aitab ka minimaalsest viivitusest.

        Comment


          #5
          Vs: Prioriteedirelee

          Kas pumpa juhitakse rõhu järgi?
          Kui nii, siis saaks boileri väljalülitamist juhtida rõhureleelt ning selle ja pumba kontaktori vahele panna aegrelee, näiteks viivitusega 2 sekundit.
          Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.

          Comment


            #6
            Vs: Prioriteedirelee

            Pisike vahemärkus,
            prioriteedireleena kasutati mehaaniliselt ümberlülituvate kontaktidega releed/magnetkäivitit, et välistada tarbijate üheaegset kasutuselejäämist. Kuni 16A puhul peaks ju NO-NC releed saada olema?

            Comment


              #7
              Vs: Prioriteedirelee

              pump töötab tõesti rõhuklapiga aga mingit releed tal pole vaid kontaktid millelt boilerile ei anna midagi võtta. Kaalusin ka ise seda mõtet aga siis peaks sinna klapile mingid kontaktid külge aretama aga sooviks, et süsteem oleks 100% töökindel ja ei laguneks. Pump ise asub boileri all muidu.

              Comment


                #8
                Vs: Prioriteedirelee

                Kui nii lähestikku, siis eelnevalt pakutud pumbale toite andmisega rakenduv relee lülitab boileri välja.
                Või on pikemat viidet vaja?

                Comment


                  #9
                  Vs: Prioriteedirelee

                  Esmalt postitatud virgonur poolt
                  Kui nii lähestikku, siis eelnevalt pakutud pumbale toite andmisega rakenduv relee lülitab boileri välja.
                  Või on pikemat viidet vaja?
                  no see ongi pririteedirelee või olen ma millestki valesti aru saanud?

                  Comment


                    #10
                    Vs: Prioriteedirelee

                    http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=2&sgr=53&id=303
                    Normaalselt läbi NC kontakti läheb toide boilerile.
                    Veesurve väheneb, pumba rõhurelee kontaktid sulguvad, lülitab relee sisse, läbi NO kontakti läheb toide mootorile.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Prioriteedirelee

                      Esmalt postitatud A.S. poolt
                      http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=2&sgr=53&id=303
                      Normaalselt läbi NC kontakti läheb toide boilerile.
                      Veesurve väheneb, pumba rõhurelee kontaktid sulguvad, lülitab relee sisse, läbi NO kontakti läheb toide mootorile.
                      äkki saaks mõne skeemi, sest pole elektrik ja neid lühendeid ei tea NC? NO kontakt? lingil olev on ju tavaline relee

                      Comment


                        #12
                        Vs: Prioriteedirelee

                        NO= normaalolekus avatud, sulgub rakendudes.
                        NC= normaalolekus suletud, avaneb rakendumisel.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Prioriteedirelee

                          Tegin Excelis ühe kriipsujuku, muud pole momendil käepärast.
                          Relee oli siis nimekirjast see Z-R230/SO Relee 20A 230V AC 1NO/NC (sobib ka mõni suvaline, kus NO ja NC küljes).



                          Kui pumba rõhurelee kontakt sulgub, siis boilerile minev faas katkestatakse (NC avaneb) ja mootorile antakse pinge (NO sulgub). Korraga ei tohiks need kontaktid (NO ja NC) suletud olla ja normaalse relee korral ka pole.

                          Comment


                            #14
                            Vs: Prioriteedirelee

                            See viive ei pruugi piisav olla: tagajärg on kollaps.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Prioriteedirelee

                              Arvad, et see 7A boileri voolu suudab kaare piisavalt pikalt NC kontaktide vahel hoida ja probleeme tekitada? Läheb see pump tänu sellele 0.1 sekundit kauem käima, pole vist suur probleem. Prioriteedirelee ju üldse ei lülita ühte ahelat enne väljagi kui teisel koormust peal pole (vist?).