Pumba automaatika kahele tarbijale

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Pumba automaatika kahele tarbijale

    Pumbaks on 3 faasilise toitega süvaveepump hüdrofooriga ja selle kasutamist oleks vaja reguleerida kahe tarbija vahel, sest see asub suvilas ja võib tulla olukordi kus mind ei juhtu olema kohal ja naaber jääb veeta. Pumba automaatika peaks toimima mõlemale tarbijale igal ajamomendil ja seda kummagil oma voolumõõtja pealt. Vee ja tarbitava elektri hulk ei ole määravad. Tähtis on kummagi osapoole juurdepääs veele igal ajaläeval-öösel, suvel talvel. Võib tulla isegi olukord kus mõlemad tarbivad üheaegselt ja kui faasid ei ole sarnase järjestusega millele järgneb "pauk". Olen kindel, et selle probleemiga on kogemusi paljudel vee tarbijatel.
    viimati muutis kasutaja velts; 03 m 2010, 12:21.

    #2
    Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

    Sa tahad nii, et kumbki pumpab oma vee oma elektriga? Aga kui naabrimees passib peale, ja laseb vett siis, kui Sinul pumpamise isu tuleb?
    Võibolla on odavam ja lihtsam kummalegi veemõõtja panna. Kuupmeetri vee pumpamiseks kuluva energiahulga saab välja rehkendada, korralikel asjadel peaks see number ka paberites kirjas olema.
    Pärast klaarite "veearve" järgi rahaasju.

    Comment


      #3
      Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

      Ei no tere talv, selle 'automaatika' hinna eest saaksite mõlemad 20aastat vett pumbata.

      Comment


        #4
        Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

        Kas nüüd tõesti paarikümne krooni pärast kuus tasub sellist seadmestikku paigaldada.... Ilmselt on eelpoolsoovitatud veemõõtjate lahendus odavaim, kui tõesti soov teada saada elektri kulu. Parem leppige naabrimehega kokku, et pumba hoolduse ja remondi maksate pooleks või uue pumba, kui vaja.
        Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
        Videoid kodukino teemadel ja asjade ülevaateid näeb minu Youtube kanalil

        Comment


          #5
          Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

          Esmalt postitatud velts poolt Vaata postitust
          Pumba automaatika peaks toimima mõlemale tarbijale ja seda kummagil oma voolumõõtja pealt.
          Kui pump on "megavatise" voolutarbimisega, siis ehk tasub mingit süsteemi aretada. Või kui naabrid omavahel kuidagi muidu (inimlikul tasandil asju ajades, inimesi on mitmesuguseid) kulude jagamises kokkuleppele ei saa:
          1. kummalegi veemõõtja sissetulevale veetorule. Näidud võetakse konkreetsel päeval.
          2. eraldi voolumõõtja pumba toitejuhtmele. Mõõdab pumba kogu voolutarbimist.
          Veemõõtjate näitude alusel saadakse tarbimise suhe, millise vastava osaga siis kumbki pool osaleb pumba tarbitud energia maksmisel. Sel juhul ei peaks olema erilist vahet, kumma vooluvõrgust pumpa toidetakse. Muidugi saab asja alati hulluks ajada - erinevate energiapakettide hindade valguses, või kui üks kasutab "rohelisi juhtmeid" pidi tulevat voolu, teine mitte jne...

          Olen olnud kimpus vanapreilidega, ei suutnud ära jagada 60W õuelambi voolutarbimise kulu, kui lamp põles nädalas ehk tunnikese-paar kokku. Lõpuks vedasin lambile oma voolult juhtme, millise tegevuse hind ilmselt jäigi mulle kahjumlikuks. Hingerahu maksab ka midagi

          Aga palju see pumbake siis võimsust arendab ka, võiks lõpuks küsida?
          Lampelektroonika sinule ja minule - www.konka.ee | EMSpeaker valjuhääldid. | Trükkplaatide projekteerimine.

          Comment


            #6
            Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

            Suvilast lahkudes on mõistlik lülitada ka vool välja.
            Mina lahendaks seda tehnilist probleemi.

            Kuidas toita kahest allikast ühte pumpa on lihtsalt lahendatav pistiku ja kahe pesaga.

            Kaks nuppu kahes majas on mugavam.
            Saab, aga kallivõitu.

            Comment


              #7
              Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

              Kas ta tühi on miskit kallis - kui kummalgi on oma käiviti siis saab ju katkestada ühe naabri pumpamise ajaks teise naabri võimaluse pumpa juhtida. Kontaktoritel peaks ju olema selline kontakt mis tööasendis avaneb, selle abil siis katkestatakse teise naabri juhtsignaal.
              Lihtsalt üks kaabel peab lisaks olema mis juhtsignaale naabrite vahel vahendab. Enne kontaktoreid on kummalgi naabril vool toodud oma arvesti tagant, seega läheb elektrikulu arvestus ikka selle järgi kes tarvitab.

              Iseasi on mismoodi aga pumbatav ollus jagunema hakkab...
              Saab ju ka solenoidklapid panna vahele et veesurve saaks minna ainult selle naabri juurde kes parasjagu pumpa käsutab.
              Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
              Konfutsius

              Comment


                #8
                Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

                Esmalt postitatud OSX poolt Vaata postitust
                Kas ta tühi on miskit kallis - kui kummalgi on oma käiviti siis saab ju katkestada ühe naabri pumpamise ajaks teise naabri võimaluse pumpa juhtida. Kontaktoritel peaks ju olema selline kontakt mis tööasendis avaneb, selle abil siis katkestatakse teise naabri juhtsignaal.
                Lihtsalt üks kaabel peab lisaks olema mis juhtsignaale naabrite vahel vahendab. Enne kontaktoreid on kummalgi naabril vool toodud oma arvesti tagant, seega läheb elektrikulu arvestus ikka selle järgi kes tarvitab.

                Iseasi on mismoodi aga pumbatav ollus jagunema hakkab...
                Saab ju ka solenoidklapid panna vahele et veesurve saaks minna ainult selle naabri juurde kes parasjagu pumpa käsutab.
                Jah aga siis kui teine mees vett tahab peab ootama kuni üks naaber solistamise lõpetab.
                Kõige lihtsam panna arvesti ja pärast summa kaheks jagada.

                Comment


                  #9
                  Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

                  Esmalt postitatud prelude poolt Vaata postitust
                  Jah aga siis kui teine mees vett tahab peab ootama kuni üks naaber solistamise lõpetab.
                  Kõige lihtsam panna arvesti ja pärast summa kaheks jagada.
                  Küsimus, et kuidas siis teine mees ootma peab kui pump niikuinii töötab . Saavad ju mõlemad korraga vett tarbida.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

                    Hüdroforiga süsteemil on oma automaatika, mis lülitab pumpa kui rõhk langeb. Oli ju mainitud, et veekogus ja elektrikulu pole määravad :P
                    Mina sain aru, et pump on 1-e naabri poolt ühendatud ja kui seal miskipärast elekter ära läheb, siis teine naaber jääb ilma veeta.

                    Võibolla mõni selline lahendus sobiks, kus kontaktor lülitatakse ringi teise juhtme peale, kui esimeses elekter kaob.
                    Lihtsam, kuid natuke tülikam lahendus oleks kusagil 3f ümberlüliti, kuhu mõlemad naabrid ligi saavad.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

                      Ei ole silma hakanud ümberlülitavad 3f kontaktorid.

                      Aga kui võtta 3 releed, ümberlülivat.
                      Panna faasid samaks, elu natuke rahulikum.
                      Rakendumisel sulguvate kontaktide pool annab ka releedele pinge.

                      Ma ei tea kas sellist asja lubavad elektrireeglid, aga selline lahendus töötab.

                      Töötab selles mõttes et mõlemad saavad vett sõltumata teise poole voolu olemasolust.

                      Comment


                        #12
                        Vs: Pumba automaatika kahele tarbijale

                        Ümberlülituvad 3f käivitid on täitsa olemas. Olid venkudel, on ka praegu.
                        Kõige lihtsam on enda peakaitsme järgi panna veel üks "peakaitse" ja siis nende kahe vahelt võtad pumba kaitsmele toite. Kui suvilast lahkud, siis edaspidi lülid välja selle teise peakaitsme, et pumbale hing sisse jääks, aga samas enda majapidamine on ilusti ilma elektrita.
                        Kui ka pump peaks väljas olema, kui kummatki naabrit kodus pole, siis lisa pumba juhtahelale 2 releed. Mõlemil kontaktid rööpi, aga toiteahel ühele tuleb sinu peakaitsmest ja teisele naabrimehe omast