Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Elektrikarjus ebastabiilne

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Elektrikarjus ebastabiilne

    Tere,

    Sõber kurtis muret - elektrikarjus ei pidavat enam töötama. Koos proovides jälle töötas.
    Selgus, et madalama toitepinge korral (ca 220-230 V) generaator ca 10 sek tuksub ja siis jääb seisma.
    Ise katsetasin korduvalt, enamikel kordadel jäi hoopis käima.
    Karjuse skeem on võetud üles trükkplaadilt, seega kui keegi märkab mingit jama, võiks ära märkida. Praktilised oskused kipuvad rooste minema...
    Click image for larger version

Name:	karjus.jpg
Views:	1
Size:	127,5 KB
ID:	875867

    Häda ongi selles, et karjus valdavalt töötab. Kuidas parandada gene osa töökindlust?
    viimati muutis kasutaja pesil; 22 August 2012, 16:44.

    #2
    Vs: elektrikarjus ebastabiilne

    Veidi on vist valesti läinud mahajoonistamisel (trafo ja türistor ei saa toitepinget),
    aga ega veel sellepärast ebastabiilsus pole... Vajab süvenemist...
    Ega seal elektrolüütkondensaator "väsinud" pole?
    Netist ka "ujus välja" üks sarnasem skeem (kas võiks abiks olla, pole kindel):
    Elektroonika töötab suitsu baasil.
    Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
    Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

    Comment


      #3
      Vs: elektrikarjus ebastabiilne

      Jah, vana vene lüüdi asemele viskasin kohe kaasaegsema, need ju väsivad.
      Olukord sellest ei muutunud. Ossiga vaadates lüüdil vaid pisike värelus põksimise ajal.

      Comment


        #4
        Vs: elektrikarjus ebastabiilne

        See lüüt ikka laetakse korralikult täis? Kui jah, siis türistor lihtsalt ei avane. Hakkadki näpuga järge ajama, kas 1uF kondensaator laetakse soovitud pingeni, järgnevad transistorid avanevad niipalju, et stabilitron (zener) hakkaks juhtima jne...

        Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
        (trafo ja türistor ei saa toitepinget)
        Ega need ei peagi toitepinget saama, on teised lihtsalt järjestikku koos 10uF kondensaatoriga. Kondensaator laetakse täis, generaator avab türistori, käib laks.

        Comment


          #5
          Vs: elektrikarjus ebastabiilne

          Kui seal generaatoris on kasutatud KT502/503 transistore, siis vaheta igaks juhuks need välja. On muudes seadmetes olnud, et neil kipub tekkima sisemine halb kontakt (katkestus).

          Comment


            #6
            Vs: elektrikarjus ebastabiilne

            Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
            .....
            Ega need ei peagi toitepinget saama, on teised lihtsalt järjestikku koos 10uF kondensaatoriga. Kondensaator laetakse täis, generaator avab türistori, käib laks.
            Õige jah, see skeemiosa saab toite 10µF "ülemiselt" otsalt. Laetakse seda pingekordistuse skeemiga.
            Skeemil näen huumlampi. Kuidas see käitub (põleb, vilgub...) õigesti töötades ja mittetöötades?
            Elektroonika töötab suitsu baasil.
            Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
            Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

            Comment


              #7
              Vs: elektrikarjus ebastabiilne

              Jah, huumlamp käitub õigesti, s.t. türistori avamisel huumlamp kustub. Aga mingi imelik jama on, sest kui eile korra seismajäämine tekkis, siis oli kuulda kuidas impulsside vaheline aeg lühenes ehk genekas oleks justkui 5-6 plõksu kiirenevalt töötanud, enne kui seiskus.

              Comment


                #8
                Vs: elektrikarjus ebastabiilne

                Seda plõksude kiirenemist võib väga edukalt põhjustada niiskus+mustus plaadil või isegi generaatori transistorite jalgade vahel. Praktikas kogetud.

                Comment


                  #9
                  Vs: elektrikarjus ebastabiilne

                  Või siis 1uF kondensaatori (selle ülemise) jalg ei anna seest korralikult ühendust. Või sai ka see juba vahetatud?

                  Comment


                    #10
                    Vs: elektrikarjus ebastabiilne

                    Jah, ka 1uF konde vahetus on proovitud.
                    Seda plõksude kiirenemist võib väga edukalt põhjustada niiskus+mustus plaadil või isegi generaatori transistorite jalgade vahel. Praktikas kogetud.
                    Trükkplaadil midagi erilist ei märka. Kaetud mõlemalt poolt niiskuse vastu lakikihiga.

                    Click image for larger version

Name:	trykkplaat1.JPG
Views:	1
Size:	62,1 KB
ID:	867006
                    Click image for larger version

Name:	trykkplaat3.JPG
Views:	1
Size:	50,0 KB
ID:	867007
                    Niiet siis ikkagi peaks proovima veel ka KT502 ja 503 välja vahetada?
                    P.S. Detailitäpsuse huvides küsin, et mis vene dioodi tüübiga on tegemist? (ümmargune pruun kest, valge rõngas katoodi pool)

                    Comment


                      #11
                      Vs: elektrikarjus ebastabiilne

                      Esmalt postitatud pesil poolt Vaata postitust
                      ......
                      Detailitäpsuse huvides küsin, et mis vene dioodi tüübiga on tegemist? (ümmargune pruun kest, valge rõngas katoodi pool)
                      Valge triibuga võiks olla КД226Д (kui läbimõõt 6mm) või КД243Е (kui läbimõõt 3mm).
                      Elektroonika töötab suitsu baasil.
                      Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
                      Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

                      Comment


                        #12
                        Vs: elektrikarjus ebastabiilne

                        Sel juhul on KD226-ga tegemist. Tänan.

                        Comment


                          #13
                          Vs: elektrikarjus ebastabiilne

                          Täna vihmasele ilmale õnnestus asjaga edasi tegeleda. Kas keegi vaevuks seletama, kuidas mõjutab geneka töö pinget elektrolüütkondekal (47uF)?
                          Normaalse töö korral on see 15-16V. Nendel kordadel kui genekas seiskub, kukub see pinge pärast toite saamist sujuvalt 15V pealt 8-9V-ni.
                          Ehk siis nagu poole väiksemaks.

                          Comment


                            #14
                            Vs: elektrikarjus ebastabiilne

                            Ilmselt mõni transistor jääbki avatuks, 47uF ei jõua end enam täis laadida. Milles põhjus, ei oska arvata.

                            Comment


                              #15
                              Vs: elektrikarjus ebastabiilne

                              Esmalt postitatud pesil poolt Vaata postitust
                              Täna vihmasele ilmale õnnestus asjaga edasi tegeleda. Kas keegi vaevuks seletama, kuidas mõjutab geneka töö pinget elektrolüütkondekal (47uF)?
                              Normaalse töö korral on see 15-16V. Nendel kordadel kui genekas seiskub, kukub see pinge pärast toite saamist sujuvalt 15V pealt 8-9V-ni.
                              Ehk siis nagu poole väiksemaks.
                              Mingil leidmata põhjusel ehk miski täiendavalt koormab ja pinge langeb...
                              Impulsside kiirenemist põhjustab see pinge langemine või ka vastupidi...
                              Mida teeb samal ajal võrdluspinge, see mis kahe 2kΩ takisti vahel on?
                              Elektroonika töötab suitsu baasil.
                              Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
                              Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

                              Comment