    Avariivalgusti ühendamine

    Valgustil on neli klemmi mille tähistused järgmised:M, maanduse märk, L ja N Mida ja kuhu ühendada, põlema hakkas kahe kombinatsiooniga aga milline õige on?

    Tegemist on THORN i toodanguga, juhend on kahjuks kadunud.

    #2
    Vs: Avariivalgusti ühendamine

    L on faas ja N neutraal (ehk siis see sinine juhe).

    Comment


      #3
      Vs: Avariivalgusti ühendamine

      Kui see on akuga valgusti peab vaatama, et aku voolu saaks, olenemata sellest, kas valgusti on sisse lülitatud või mitte.

      Comment


        #4
        Vs: Avariivalgusti ühendamine

        Esmalt postitatud ppv poolt
        Valgustil on neli klemmi mille tähistused järgmised:M, maanduse märk, L ja N Mida ja kuhu ühendada, põlema hakkas kahe kombinatsiooniga aga milline õige on?

        Tegemist on THORN i toodanguga, juhend on kahjuks kadunud.
        Eeldan, et tegemist on nn exit-lambiga. Sellel valgustil peaks ka aku laadimise indikaatortuli kuskil peal polema. Ühendus peaks olema N ja L. Kui aku laadimise tuli läheb põlema on asi korras. Selle varjandi puhul süttib lamp alles siis kui toide ära kaob. Kui lamp peab samal ajal veel põlema ka, siis N ja L-M sillatud. M võid ka läbi lüliti panna (L peab ikka samal ajal katkematut toidet saama), siis on aku koguaeg laadimise all, aga lampi saab oma tahtmist mööda sisse välja lülitada.
        Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.