Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Sagedusmuundur Siemens

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Sagedusmuundur Siemens

    Tere.
    Küsiks abi targematelt. Nimelt ostetud Siemens Micromaster 440 sagedusmuundur ei hakka tööle. Kui vajutada käivitusnuppu, siis korraks elektrimootor õrnalt pöörleb, käib sagedusmuunduris väike klõps ja ilmub ette kiri Fault-Overvoltage.
    Tegu siis sellise muunduriga: https://www.inverterdrive.com/group/...500W-400V-EMC/
    Seal lehel natuke allpool kasutusjuhendid ka ilusti olemas. Kõik nagu tehtud nii, nagu peaks.
    Milles võiks viga peituda? Kui Tartu või Põlva kandis keegi sellise muunduriga kokku puutunud, võib teada samuti anda. Ülevaatuse vaev saab kompenseeritud.
    Tegin mõned pildid ka hädalisest.
    Click image for larger version

Name:	muundur 008.JPG
Views:	1
Size:	167,6 KB
ID:	878461Click image for larger version

Name:	muundur 006.JPG
Views:	1
Size:	167,8 KB
ID:	878462Click image for larger version

Name:	muundur 002.JPG
Views:	1
Size:	167,6 KB
ID:	878463

    #2
    Vs: Sagedusmuundur Siemens

    Kas sm on uus või kasutatud?
    Kas mootor ilma sm töötab?
    Mootori andmed? Mootori koormuseks on...?
    Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.

    Comment


      #3
      Vs: Sagedusmuundur Siemens

      Sagedusmuundur ostetud E-Bayst. Kirjas oli, et tegu uue asjaga, originaalpakend puudub. Klemmide kruvidel keeramisjälgi ei tuvastnud. Kas ta nüüd reaalselt korras on, ei tea.
      Olemas on veel teine samasugune muundur, mis ostetud töökord teadmata olukorras. Aga see teeb samasugust asja.
      Juhtpaneel on ostetud eespool välja toodud leheküljelt uuena.
      Millegipärast on kuri kahtlus, et asi enda oskamatuse taga.
      Mootor otse pistikusse pannes töötab. Sildilt said pöörded, kilovatid ja amprid muundurisse sisestatud. Selles suhtes ülekoormu kindlasti määrav olla ei saa, kuna mootor oli 4.0Kw.

      Comment


        #4
        Vs: Sagedusmuundur Siemens

        Tere. Antud veakoodi puhul vaata parameetrit P0210- väärtus vôiks olla 400V . Rohkem infot viis null 18311

        Comment


          #5
          Vs: Sagedusmuundur Siemens

          Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
          Tere. Antud veakoodi puhul vaata parameetrit P0210- väärtus vôiks olla 400V .
          Ok tänud, proovin nädalavahetusel järgi. Kui ikka miski jääb vaevama, võtan ühendust.