Transformaator põlenud

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Transformaator põlenud

    Põles maha väike trafo
    Trafol mingisugune silt küljes. ISMET 95/ 700742
    979/02-33 N

    Plastikule pressitud WEISSER Wz 6231

    Primaarmähise pinge 230V See ongi maha põlenud

    Sekundaarmähise takistust näitab 24 Ohm

    Leiab selle järgi vajaliku ?

    #2
    Vs: Transformaator põlenud

    Palju sekundaarilt pinget vaja? Palju võimsust? Ka gabariidid aitavad. Kui mingi erivärdjaga tegu pole, siis ehk leiab asenduse. Meie vahemaa võib muidugi problemaatiline olla.

    Comment


      #3
      Vs: Transformaator põlenud



      700742 => 3,3VA PRI 230V SEC 24V

      kas andmed sobivad?
      "Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)

      Comment


        #4
        Vs: Transformaator põlenud

        Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
        Põles maha väike trafo
        Trafol mingisugune silt küljes. ISMET 95/ 700742
        979/02-33 N

        Plastikule pressitud WEISSER Wz 6231

        Primaarmähise pinge 230V See ongi maha põlenud

        Sekundaarmähise takistust näitab 24 Ohm

        Leiab selle järgi vajaliku ?
        Üks pilt räägib rohkem, kui tuhat sõna...
        Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

        Comment


          #5
          Vs: Transformaator põlenud

          Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitust
          http://www.ismet.de/sites/default/files/mmt.pdf

          700742 => 3,3VA PRI 230V SEC 24V

          kas andmed sobivad?

          Just selline ongi. Tänud abi eest.