    On üks seadme trükkplaat, millel on trafo läbi kärsanud. Andmed on järgmised:
    tootja - HAHN Trafo
    primary - 400 V; 1-5
    secondary - 9V; 0,6VA; 7-9

    Kuidagi ei leia asendust sellele, HAHN-il endal pole ka seda tüüpi nimekirjas. Ehk oskab keegi soovitada ostukohta või asendust?

    #2
    Vs: Trafo PCB 400V

    Sirvi oomipoe katalooge, võibolla leiad midagi.

    Comment


      #3
      Vs: Trafo PCB 400V

      0,6 VA on natuke kahtlaselt väike võimsus ühe reaalses maailmas eksisteeriva võrgutrafo kohta. Ehk on see 0,6A
      ehk maksimaalne vool 9 V juures? Sellisel juhul oleks tegemist ca. 6VA trafoga mille leiad siit:
      BREVE TUFVASSONS TEZ6/D400/9V | Transformer: encapsulated; 6VA; 400VAC; 9V; 666.6mA; PCB; IP00; TEZ - Toode on saadaval Transfer Multisort Elektronik-is. Tutvuge meie laiaulatusliku pakkumisega.

      Comment


        #4
        Vs: Trafo PCB 400V

        Tegin trafost pildi. Info natuke udune, aga kinnitan, et on 0,6 VA. Kõik tuntud kataloogid läbi käidud ja küsitud. Isegi Ebay ei paku midagi.

        Comment


          #5
          Vs: Trafo PCB 400V

          No võimsam trafo midagi halba ka ei tee.

          Comment


            #6
            Vs: Trafo PCB 400V

            Selline TME's: http://www.tme.eu/ee/details/tez2.6_...e-tufvassons/#
            Võimsam, aga pinnide numbrid kattuvad, ja usutavasti on põhjaplaan sama. Kõrgus on aga muu. Uuri ja võrdle, aga vähemalt on see 400V/9V.
            viimati muutis kasutaja W@ldur; 17 m 2014, 20:28.
            Erilahendused.
            PS või mail.

            Comment


              #7
              Vs: Trafo PCB 400V

              Esmalt postitatud Jansar poolt Vaata postitust
              Tegin trafost pildi. Info natuke udune, aga kinnitan, et on 0,6 VA.
              Kui meil on 50 Hz trafo siis tema südamiku (see mis seal mähise sees on) ristlõige (cm2)
              on umbes ruutjuur võimsusest (W).
              Seega võiks seal olla ristlõige ca 1 cm2. Natuke alla.

              Comment


                #8
                Vs: Trafo PCB 400V

                Tänud heade mõtete ja soovituste eest! Ei arvestanud sellega, et võimsamat võiks kasutada.

                Comment


                  #9
                  Vs: Trafo PCB 400V

                  Kui ta ei pea olema 400V, siis 230V mähisega on sisuliselt samasuguseid võtta küll.
                  Erilahendused.
                  PS või mail.