Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

3 faasiline 220 v mootor-kuidas kasutada?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    3 faasiline 220 v mootor-kuidas kasutada?

    Tere.
    Tekkis selline mure,et on 1923 aastal toodetud 3 faasiline Siemensi mootor,mille tööpinge on 220 volti.Kas on mingit võimalust seda mootorit
    ilma ümbermähkimata kasutada?Võiks ju mootori ära vahetada,aga võlli otsas
    on hammasratas ja tagaots läheb otsapidi käigukasti.

    #2
    Vs: 3 faasiline 220 v mootor-kuidas kasutada?

    1-faasilise toitega inverter (sagedusmuundur) vahele

    Comment


      #3
      Vs: 3 faasiline 220 v mootor-kuidas kasutada?

      Mitu otsa mootoris välja tuleb? Tavaliselt 6, siis saab ühendada kas tähte või kolmnurka, vastavalt pinge
      A: 127 volti / 220 volti
      B: 220 volti / 380 volti

      Kui B varjant, siis ühendad ümber ja kohe korras.
      Kui A varjant, siis kolmefaasiline trafo vahele.
      Otsi mõni elekter, kes asja üle vaatab.

      Comment


        #4
        Vs: 3 faasiline 220 v mootor-kuidas kasutada?

        Esmalt postitatud urmas78 poolt
        Mitu otsa mootoris välja tuleb? Tavaliselt 6, siis saab ühendada kas tähte või kolmnurka, vastavalt pinge
        A: 127 volti / 220 volti
        B: 220 volti / 380 volti

        Kui B varjant, siis ühendad ümber ja kohe korras.
        Kui A varjant, siis kolmefaasiline trafo vahele.
        Otsi mõni elekter, kes asja üle vaatab.
        Oligi B-variant ja sain tööle.
        Tänud aitajatele.

        Comment