    K: õhksoojuspumbale toide

    Tere!

    Plaanis paigaldada õhksoojuspump mille max võimsus on 4,5Kw - 5Kw. Mida arvate, kui jämeda soonega kaabel oleks kõige õigem toiteks valida ja milline automaat oleks paras vahele panna. Tänud vastajatele

    #2
    Vs: K: õhksoojuspumbale toide

    põhikoormuse moodustab kompressori laadne asjandus seega mootor, sellest saab kaitsme tüübi. oomi seaduse järgi arvutad ligikaudse kaitsme vajalikkuse vastavalt seadmele: üks või 3 faasi. koormusvoolust lähtuvalt valida kaabli ristlõige, mille jaoks on tabelid. lisaks nii palju, et välise seadme küljest peaks vähemalt mingis pikkuses tulema kiudkaabel, kuna see kolakas vibreerib natuke ja plank kaabel ei ole sellisesse rakendusse hea
    Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

    Comment


      #3
      Vs: K: õhksoojuspumbale toide

      Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
      Plaanis paigaldada õhksoojuspump mille max võimsus on 4,5Kw - 5Kw.
      Miskipärast ei usu, et pead nende numbritega silmas soojuspumba seda võimsust, mida see vooluvõrgust tarbib, pigem müügimeeste mõistet "soojatootlikkuse võimsusust"? Õhksoojuspump mis "annab sooja 4-5kW" tarvitab elektrivõrgust 1,2...1,8 kW. Sellise võimsuse jaoks ei pea mingeid erilisi kaableid ega kaitsmeid kasutama.
      Kui aga tõesti pump imeb voolu 5kW, siis annab ta soojust 20kW kanti. Selline seade peaks toimetama 3-faasilise vooluga. Kas plaanis kütta tehasehalli?
      Lampelektroonika sinule ja minule - www.konka.ee | EMSpeaker valjuhääldid. | Trükkplaatide projekteerimine.

      Comment


        #4
        Vs: K: õhksoojuspumbale toide

        4-5kW juures min.2,5mm2 per faas.Sellistel võimsustel on toide reeglina kolmefaasiline.Nagu ka eelkõnelejad mainisid.
        Mul oli suvel ca 85m, 5x2,5mm2 ajutine kaabel, ühendatud saunakerisega(8kW)+väiksemad tarbijad a 1kW max.Pingelang oli 17V per faas max koormusel (st.3x232V peakilbis ja 85m lõpus koormuse juures 3x215V).Kaabel vabas õhus soojaks ei läinud.Küll aga ei tee suurem ristlõige kunagi paha.
        Kõik meeldiv tuleb lambist...

        Comment


          #5
          Vs: K: õhksoojuspumbale toide

          Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
          Tere!

          Plaanis paigaldada õhksoojuspump mille max võimsus on 4,5Kw - 5Kw. Mida arvate, kui jämeda soonega kaabel oleks kõige õigem toiteks valida ja milline automaat oleks paras vahele panna. Tänud vastajatele
          See on jahutusvõimsus. Elektrivõimsust vajab selline u.1,5 kuni 2kw, ühefaasiline vool 7-9 A, kaitse C13 ja kaabel 3x1,5.
          Seadme manuaalis on täpne info olemas.
          Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.

          Comment


            #6
            Vs: K: õhksoojuspumbale toide

            Õhtust!

            Kas keegi viitsib lühidalt ära seletada õhksoojapumba tööpõhimõtte. Guuglit ja Vikipeediat pole mõtet soovitada. Kahjuks on inglismannide keel jäänud omal ajal omandamata ja Vikipeedia ajab suvalist jama. Küsimus lihtsalt selles, et neid õhksoojuspumpi müüvad firmad teevad hullult reklaami aga huvitab, mille arvelt efekt saavutatakse. Koolipõlvest on meelde jäänud energia muundumise seadus. Lihtsustatult Murphi seadus, et ühe asja puhtamaks saamiseks peab teine muutuma räpasemaks. Kust see kuramuse efekt siis 17 tonni eest tekib?

            Kui kedagi häirib minu loll küsimus, paluge model teema kustutada. Olen nõus.

            Parimat foorumlastele ja ilusat nädalavahetust!

            Elmar

            Comment


              #7
              Vs: K: õhksoojuspumbale toide

              Külmkappi tead, kasutad? Keera see kapp nüüd pahupidi. Energiat ei teki juurde, seda pumbatakse ühest kohast teise (ja termoisolatsioon on vahel). Pealegi tuleb sugu lisa sellest, mida pumbamootor võrgust võtab ja soojusena eemale puhub.

              Comment


                #8
                Vs: K: õhksoojuspumbale toide

                Esmalt postitatud GU50 poolt
                Miskipärast ei usu, et pead nende numbritega silmas soojuspumba seda võimsust, mida see vooluvõrgust tarbib, pigem müügimeeste mõistet "soojatootlikkuse võimsusust"? Õhksoojuspump mis "annab sooja 4-5kW" tarvitab elektrivõrgust 1,2...1,8 kW. Sellise võimsuse jaoks ei pea mingeid erilisi kaableid ega kaitsmeid kasutama.
                Kui aga tõesti pump imeb voolu 5kW, siis annab ta soojust 20kW kanti. Selline seade peaks toimetama 3-faasilise vooluga. Kas plaanis kütta tehasehalli?
                Kõigepealt tänud vastajatele!!

                Ausaltöelda pole omal veel päris ettekujutust sellest pumbast, aga homme lähen poodi asja uurima. Tegelikult on andmed kõik kenasti kodukal kirjas, ei lugenud esialgu tooteinfot päris korralikult Uuritud sai seda http://www.abckliima.ee/Default.aspx...scat=49&id=514

                Comment


                  #9
                  Vs: K: õhksoojuspumbale toide

                  Pakume kütte- ja jahutuslahendusi alates õige seadme valimisest kuni paigalduseni. Õhksoojuspumbad, konditsioneerid, ventilatsioon.

                  Comment


                    #10
                    Vs: K: õhksoojuspumbale toide

                    3G2,5 kärab küll.
                    Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

                    Comment


                      #11
                      Vs: K: õhksoojuspumbale toide

                      Oskab keegi kommenteerida, kas aknaauku käival mudelil on mürategur ruumis sees oluliselt suurem? (müügimehe väide)

                      Comment


                        #12
                        Vs: K: õhksoojuspumbale toide

                        Esmalt postitatud a1 poolt
                        Oskab keegi kommenteerida, kas aknaauku käival mudelil on mürategur ruumis sees oluliselt suurem? (müügimehe väide)
                        Väga tõenäoline et selline müriseb tõesti enam. Põhiline müraallikas on soojuspumbal kompressor, mis 2-osalisel seadmel asub õuemoodulis. Sel aknaaugu-mudelil asub see ilmselt ühes moodulis koos, mis teebki enam müra.
                        Eraldiseisvat välismoodulit muide ei tasu vähemalt puumaja välisseinale kinnitada, kompressori põrin-surin ja vibra kandub puuseina pidi liiga hästi edasi. Välismooduli kandurit võib kinnitada näiteks vundamendi külge või teha sellele eraldi alus, mis asub puumaja seinast veidi eemal ega puutu seinaga kokku. Need asjad tuleb objekti valdajal ise ette valmistada, seadme paigaldajad tavaliselt neid töid ei tee.
                        Olles kasutanud õhksoojuspumpa nüüdseks 3 aastat pean ütlema, et majale/korterile, kus õhk sees vabalt ringleb, on see kütmiseks ideaalilähedane lahendus. Küttekulu on võrreldav puuküttega, kuid tuha ja puude sisse-välja tassimise protseduur kütmise käigus asendub soojuspumba puldi nuppude vajutamisega. Õieti dimensioneeritud ja inverteriga soojuspumba toas olev moodul on kasutamisel väga vaikne, kuulda on vaid tasast sahinat.
                        Mõttekas on toiteks paigaldada eraldi toiteliin ja kaitselüliti, mille väärtus on pumba passis kirjas. Võib toita ka lähimast pistikupesast. Reeglina antakse toide peale soojuspumba toamoodulile, millest läheb elektrikaabel välisesse moodulisse. Viimasele ei piisa 3 soonest, kuid selle kaabli leiab pumba paigaldaja tavaliselt ise.
                        Lampelektroonika sinule ja minule - www.konka.ee | EMSpeaker valjuhääldid. | Trükkplaatide projekteerimine.

                        Comment


                          #13
                          Vs: K: õhksoojuspumbale toide

                          vaatasin neid hinnakirju. suurem osa Eestis müüdavatest isenditest on ühe faasiga käitatavad ja tegelikkuses piisab neile enamusele juhtmest, mille ristlõige on poolteist ruutu ja kaitsmeks C10
                          Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

                          Comment


                            #14
                            Vs: K: õhksoojuspumbale toide

                            Siit tekkis üks küsimus et kas kellelgi on aimu millist rõhku suudab tekitada auto konditsioneeri kompressor ja milline see asi seest välja näeb, on seal kolvid või midagi muud. Tekkis selline kuri mõtte et kasutaks ühte propaani vedeldamiseks ja katsetaks ise ühe soojuspumbaga kuna radikaid koos ventidega vedeleb. miski 30atm oleks max nõutud lagi, sest 40C juures on propaani vedeliku rõhk 20 atm. Lisaks on propaan mitte mürgine ja kergelt kätte saadav. Tõsi tule ohtlik aga ruum kus plaanis kasutada on hästi ventileeritud. Järgmised optionid on tolle kütmisel elekter ja bussi vedelkütte katel. Viimasele aga tuleb hoonest eemale ehitada mingi putka. Sinna hoonesse puu kütet panna ei saa sest peab vahel nädala ilma hooleta soe olema. Soojustus on korralik, kõikidest külgedest 10cm peno. Lisa eelis oleks et saaks ventilatsioonist välja mineva õhu suunata radika peale ja ammutada lisa soojust sealt. Pmst võiks pumba tööle ajada ja vaadata palju suudab rõhku üles ajada aga enne ikka küsiks.
                            Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
                            1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
                            2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

                            Comment


                              #15
                              Vs: K: õhksoojuspumbale toide

                              Poes käidud ja nüüd kõik selge. Elektriline võimsus tõesti üle 2KW ei ulatu.