Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Sensoriga õuelambi paigaldamine

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Sensoriga õuelambi paigaldamine

    Niisiis on selline lamp paigaldatud aga nii, et infrapunasensor on 150w lambi peal ja ilmselt läheb ka teine , 500w lamp samamoodi paika. Juhendis on aga rasvaselt trükitud et sensor peab asuma allpool lampi. Küsimus siis, et miks kästakse sensor panna allapoole lampi ja mis juhtub kui on pandud nii nagu kirjeldasin?

    #2
    Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

    Ka soe õhk kiirgab IR tasemel ja 500W lamp teeb seda nii, et Su sensor läheb pöördesse.
    Krt, kas meie koolides õpeteakse ka midagi?

    Comment


      #3
      Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

      Einoh ma oletasin midagi analoogset aga ei julgend välja öelda, eks siis tuleb elukutselistele öelda et nad on vist vea teinud paigaldusel.

      Comment


        #4
        Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

        Sensor reageerib soojuskiirguse muutusele. Aga eks õhu liikumise tõttu teki seda küllaga...
        Kuidas lamp käitub - süttib ja kustub suvaliselt või mitte?
        - Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
        - Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!

        Comment


          #5
          Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

          see sensor ei reageeri mitte niivõrd temperatuuri muutusele, kui selle liikumisele. anduri ees on läätsmask, mis jagab ala sektoriteks: näeb-ei näe-näeb jne. kui soojus liigub nüüd ühest sektorist teise, siis tekib anduris suur muutus ja sellega juhitakse siis soovitud seadet, antud juhul lampi. kui lamp paigaldada anduri alla, siis tõuseb sealt soojust üles. õnneks on enamasti lambiandurite mask lõigatud ainult vertikaalselt, seega niisama soojuse tõusmine ei pruugi häirida. kui aga tuul seda soojusvoogu küljele liigutab, siis võib hakata valelülitusi tekkima. pm ei saa keelata andurit paigaldamast lambist kõrgemale, see pigem soovitus. lisaks on see point, et talvisel ajal lamp soojendab andurit ja siis lambi kustumise järel on anduris suht kiire temperatuuri langus, mis võib andurile ebameeldivat kondensaati sisse tekitada
          Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

          Comment


            #6
            Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

            Kui andur on lambi KÜLJES ja üleval pool siis ta kuumeneb üle.

            Ja reuter, lambi sees on veel suuremad kõikumised nii et see peaks vett täis olema?
            Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

            Comment


              #7
              Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

              Tuulega lähevad nad lolliks küll - ja seda vahest isegi siis, kui andur on lambi all. Eriti odavama otsa juustud. Sai kah ühega kakeldud ja lõpuks loobutud. 500W prose ca. 45 kraadi alla suunatud ning küttis ümbruse niipalju soojaks, et vähemgi tuuleõhk lülis ta uuesti järgi - kruvi siis neid seadeid kuidas tahad - tolku ei miskit.

              Comment


                #8
                Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

                Esmalt postitatud elukaz poolt
                Kui andur on lambi KÜLJES ja üleval pool siis ta kuumeneb üle.

                Ja reuter, lambi sees on veel suuremad kõikumised nii et see peaks vett täis olema?
                lambi sees aurustub vesi ja seepärast mõnedes lampides on ka alguses põlema hakates paras udu ja jahtudes tekib vahel jää klaasile. seepärast ongi lambid mõttekam pisut hõredad hoida, kui püüelda täieliku hermeetilisuse poole, mida nagunii ei saavutatta.
                vb mõned kasutajad mäletavad, et vene masinatel oli pidevalt tilk õli esituledes. see just selleks, et sisse kogunev vesi reflektoreid hakkama ei paneks. tänapäeval on reflektor tule korpusest enamasti eraldi ja plastikust, seega kõik vesi saab tulest välja voolata
                Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

                Comment


                  #9
                  Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

                  Täielik hermeetilisus on see, et vesi saab ainult sisse :P

                  Näiteks nii


                  Endal õnnestus kunagi üks harukarp üle ujutada. Tundus võimatuna, et sinna vesi peale tilkuda võib. Ja kui peale, siis kindlasti mitte sisse. Ja kui sisse, siis kindlasti välja, sest läbiviigud ei olnud ju nii tihedad. Aga olid ikkagi.

                  Seepärast, alati läbiviigud alt või äärmisel juhul kõrvalt. Alati auk vee äravooluks.
                  Aga mitte ka liiga suur auk, et midagi sinna sisse elama ei läheks.


                  Muide, minu lambil (250W, tootja Brennenstuhl, suhteliselt hea firma) on PIR'i all äravooluauk. Samuti oli vist PIR nii kokku pandud, et horisontaalsest liitekohast jookseb vesi üle (teistpidi pannes sisse).

                  Kui see kõik nüüd teistpidi panna, siis läheb vesi sellest august, PIR'i ja lambi liitekohast ja kes teab kust veel lambi sisse. Ja välja enam ei tule, kuna lambil "all" ühtegi auku ei ole. Ja ei peagi olema, kuna see pole niipidi paigaldamiseks ette nähtud.
                  PIR ja lamp on mul veel omavahel ühenduses ka.

                  Pange endale parem eraldi PIR. Või isegi spetsiaalne valvesüsteemide oma. Ehk on need mõistlikumad?


                  Kuumus ka muidugi probleem.
                  Kui panna lamp teistpidi, siis võivad igasugused imelikud kohad üle kuumenema hakata. Need, mis eriti ei tohiks. Klemmid, juhtmed...
                  Olen kohanud lampe mida ei tohi juhendi järgi üldse allapoole suunata, ainult horisontaalselt või üles.
                  Paha ei teeks ka jälgida, kui suur peab olema selliste lampide ja kergesti süttivate materjalide vahe. Need halogeenprožektorid lähevad ikka üsna kuumaks.

                  Ja viltu olla neile ka ei meeldi. Kunagi sai seda hoolimata keelust katsetatud. Oli üks selline kandelamp mis oli suvalistes asendites. Tulemuseks oli torust välja sulanud hõõgniit.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

                    Aega on mööda läinud ja elektrisüsteem töötab normaalselt, küll aga olen viimased päevad täheldanud seda, et õuelamp on õhtuti põlema jäänud, kedagi koridoris pole, uksed kinni, aga lamp hakkab ja jääb lihtsalt põlema?! lampi reguleeritud pole, nii on ta seni koguaeg töötand, päeval ja hämaruses töötab normaalselt (loe: läheb põlema kui keegi tuleb ja kustub intervalli möödudes).

                    Comment


                      #11
                      Vs: Sensoriga õuelambi paigaldamine

                      Pinge kõigub, kuskilt tuleb sooja õhku või on andur lihtsalt hapuks läinud. Midagi sellist.