Juhtme ristlõige?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Juhtme ristlõige?

    Tere!

    Küsin targematelt. Millise ristlõikega vaskjuhet peaks kasutama, kui ahelat läbib vool 0,7A ja alalispinge on 24V.

    Kas tavaliselt on valikukriteeriumiks justnimelt voolutugevus ahelas? Siis peaks selle kohta kusagilt mingeid tabeleid leida olema?

    tänud!
    Tõde on moes (y)

    #2
    Vs: Juhtme ristlõige?

    oleneb pikkusest ja lubatud pingelangust. 0,1ruutu kannab ilusti, kui pikkust on mõni sent. 100m peale 5% pingelangu piires püsimiseks jääb 2,5ruutu väheks
    Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

    Comment


      #3
      Vs: Juhtme ristlõige?


      räägib et vase eritakistus on 16,78 nOomi/m
      See tähendab et 1 m küljega kuubi vastastahkude vaheline takistus on 16,78 nOomi.
      Seega on seal paralleelis 1000 x 1000 1mm-list ruutu.

      Seega 1 m ja 1 mm² juhtme takistus on 0,01678 oomi.
      Kui vool on 0,7 A, siis 1 m peal on pingelang 0,011746 V.

      100 m peale on siis pingelang 1,17 V
      2 mm² traadi takistus on poole väiksem, seega pingelang 0,585 V

      Kui meil on aga veetud 2 sooneline ühendus 100 m kaugusele,
      seega edasi-tagasi,
      siis on 1 mm² korral juhtmes pingelang 2 korda suurem, 2,34 V.

      See on nüüd teooria. Praktikas võib eritakistus erineda.
      Kõik pole vask, mis vase moodi välja näeb.

      Comment


        #4
        Vs: Juhtme ristlõige?

        Tänud!

        Tegin järeldustest exceli faili pingelangu arvutamiseks erinevate sisendite korral. Kui keegi viitsib, võib selle õigsust manusest kontrollida.
        Lisatud failid
        Tõde on moes (y)

        Comment


          #5
          Vs: Juhtme ristlõige?

          Mis on see 10 m pikkusne juhe?
          Kas
          10 m traati või
          10 m pikune ühendus, mille ühes otsas on 24V vooluallikas ja teises tarbija?
          Teise variandi puhul on takistus ja pingelang 2x suurem. Edasi ja tagasi ju.

          Comment


            #6
            Vs: Juhtme ristlõige?

            Jah, sain sellest konksust aru. Pidasin silmas ahela kogupikkust.
            Minu rakendustes esineb tihti erinevaid juhtmepikkuseid, nii et tänu tabelile saan igal konkreetsel puhul pingelangule lihtsalt hinnangu anda.

            Samas kasutan ma fikseeritud voolutugevusega adapterit. Pinge reguleeritakse vastavalt takistusele alati nii et voolutugevus ahelas oleks 0,7A. Seega peaks ka juhtmetes esinev pingelang kompenseeritama. Tänu sellele muutub oluliseks juhtmete soojenemine ja ka energia raiskuminek.
            Jutt käib võimsate PowerLedidega valgustitest, mida arendame.

            Kui ma kasutan lühikeste otsade ühendamiseks tavalise võrgukaabli CAT5 ühe soonega kiudusid d=0,53 mm, S=0,22 mm2, peaks meetri kohta soojust eralduma ca 0,039W. Usun et see on lühemate otsade puhul piisavalt hea tulemus küll. Pingelang juhtmes 0,23%.

            Samas on tulemus jah hinnanguline, kuna juhtmetes ei pruugi olla täiesti puhas vask.
            Tõde on moes (y)

            Comment


              #7
              Vs: Juhtme ristlõige?

              Esmalt postitatud nuuskur poolt
              CAT5 ühe soonega kiudusid d=0,53 mm, S=0,22 mm2
              AWG 24 kaablit ilmselt mõtled?

              Esmalt postitatud nuuskur poolt
              Samas on tulemus jah hinnanguline, kuna juhtmetes ei pruugi olla täiesti puhas vask.
              Puhas vask pole päris kindlasti mitte, takistus on ikka veidi suurem.

              Comment


                #8
                Vs: Juhtme ristlõige?

                Esmalt postitatud nuuskur poolt
                Usun et see on lühemate otsade puhul piisavalt hea tulemus küll. Pingelang juhtmes 0,23%.
                Samas on tulemus jah hinnanguline, kuna juhtmetes ei pruugi olla täiesti puhas vask.
                Kui tahad täpsemalt teada, siis võid ju selle pingelangu otse ära mõõta.
                See võimalus ju ka olemas.

                Comment


                  #9
                  Vs: Juhtme ristlõige?

                  Esmalt postitatud A.S. poolt
                  AWG 24 kaablit ilmselt mõtled?

                  Puhas vask pole päris kindlasti mitte, takistus on ikka veidi suurem.

                  Tänud kõigile vastajatele, tabelite andmed hakkavad vaikselt kokku langema.
                  AWG 24 peaks olema jah vähemalt lühematele otsadele sobiv kaabel.