Trepikojalüliti ACelTimer ei lülitu välja

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Trepikojalüliti ACelTimer ei lülitu välja

    Tere! Mina elektris väga tume. Enne oli üks ACelTimer ja 2 vana NSVL aegset töötas kõik OK, nüüd peale nende asendamist ACeltimeritega (ehk siis kõik 3 on ühesugused) valgus on igavene. Äkki keegi õpetaks, suunaks? Aeg on regullitud nn keskmisseasendisse, mingi 10 minutit?

    #2
    Vs: Trepikojalüliti ACelTimer ei lülitu välja

    Kõik tehtud? http://www.effex.ee/certificate/aceltimer.pdf
    Erilahendused.
    PS või mail.

    Comment


      #3
      Vs: Trepikojalüliti ACelTimer ei lülitu välja

      Mul sama jama. Variant on, vist, et süüdi on teise korruse säästulamp.
      viimati muutis kasutaja alfons; 18 m 2010, 13:47.
      www.automobilia.ee

      Comment


        #4
        Vs: Trepikojalüliti ACelTimer ei lülitu välja

        Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitust
        Selle ma leidsin kuid ei midagi kasulikku. Tänan. Tuleb vist ka pirnid üle käija, äkki keegi samuti säästuka pannud ja sellest see jama.

        Comment


          #5
          Vs: Trepikojalüliti ACelTimer ei lülitu välja

          Kuidas see taimer toite saab, kui relee on rakendunud olekus, neutraali ühendust nagu skeemil ei paista ?
          Idee poolest võiks selle karbi sees olla mingi reguleeritava takistiga RC-ahel ja aktiivelement (sümistor, transistor) relee mähise lülitamiseks. Kasutusjuhendis on küll kirjas ,,master-slave", kuid antud ainult üks skeem.
          Segane asi igatahes.

          Kas trepikojas on iga ukse juures ACelTimer ja need omavahel paralleelis?
          Ehk on probleem selles, et ühe time-out põhjustab teiste rakendumise?
          viimati muutis kasutaja 6p45s; 18 m 2010, 16:33.
          Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.

          Comment


            #6
            Vs: Trepikojalüliti ACelTimer ei lülitu välja

            Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitust
            Kuidas see taimer toite saab, kui relee on rakendunud olekus, neutraali ühendust nagu skeemil ei paista ?
            Idee poolest võiks selle karbi sees olla mingi reguleeritava takistiga RC-ahel ja aktiivelement (sümistor, transistor) relee mähise lülitamiseks. Kasutusjuhendis on küll kirjas ,,master-slave", kuid antud ainult üks skeem.
            Segane asi igatahes.

            Kas trepikojas on iga ukse juures ACelTimer ja need omavahel paralleelis?
            Ehk on probleem selles, et ühe time-out põhjustab teiste rakendumise?
            On jah igal korrusel oma timer. Asendasin säästulambi tavalisega, ikka ei lülitu välja.