    Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

    Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
    Puutepinge vastu kasutatakse muid kaitseviise.
    Räägi siis teistele ka kuidas Sa kaitsed oma peret elektrilöögi eest.
    Kolleeg Tikk ütles et tema elektrit ei kasuta. See on tõesti üsna kindel meetod.

    Aga kui majas on 25A kaitse siis midagi seal ikka kasutusel on.
    Ilmselt on tehtud ka potentsiaaliühtlustus ja
    kriitilised ühenduskohad punase värviga ära märgitud.
    10 mA lekkevoolukaitse pistikutel vahel.
    Seda oskab iga natukegi asjast kuulnud inimene.

    (Mina jätsin sinna kaitse taha ka välisvalgustuse.
    Lähed pirni vahetama ja pimedaautomaat lülitab voolu sisse.
    Ma olen natuke palju arg elektri koha pealt)

    Aga kuidas välistada liini katkestusi?
    Ühe paljudest poltide järeleandmist.

    Kas Su kaitsesüsteemis on ka kasutusel ohutuse dubleerimised?
    Mida selleks on tehtud?

    See pole ju saladus! Räägi välja.

    Comment


      #47
      Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

      Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
      Ilmselt on tehtud ka potentsiaaliühtlustus ja
      kriitilised ühenduskohad punase värviga ära märgitud.
      Potentsiaaliühtlustus on kilbi korpus, antennimast, põranda armatuur, veemõõtja. Punaseks ei ole värvitud.
      Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
      10 mA lekkevoolukaitse pistikutel vahel.
      Kõigil pistikupesadel 30mA RVK ja pistikupesad puutekaitsega, st. ühte naela ei saa pesasse pista, kahte korraga saab.
      Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
      Lähed pirni vahetama ja pimedaautomaat lülitab voolu sisse.
      Pirni vahetamisel ei topi sõrmi lambipesasse
      Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
      Aga kuidas välistada liini katkestusi?
      Kui pead silmas jälle PEN-i katkemist väljaspool maja, siis ei saa välistada, kuigi alajaamast tuleb AMKA õhukaabel.
      Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
      Kas Su kaitsesüsteemis on ka kasutusel ohutuse dubleerimised?
      Põhiline kaitse on see, et on II kaitseklassi seadmed ei vaja kaitsejuhti ja I klassi seadmed on kaitstud toite kiire väljalülitusega, kõikide liinide kaitseaparaadid tagavad 0,4s väljalülitusaja ühefaasilise lühise s.t. kereühenduse korral. Lisakaitse on pistikupesadel ja duširuumi seadmetel RVK.

      Comment


        #48
        Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
        Pirni vahetamisel ei topi sõrmi lambipesasse
        Siit peaks olema ühtteist õppida. Ma ei hakka kordama, hoiame ruumi kokku.

        Miks ma seda pirnivahetust rõhutasin oli kogemus 61. aastast.
        Vahetasin haigla WC-s pirni. Aga ju oli ruum udune ja märg.
        Üsna klaasi otsast kinni võttes sain üsna kõvasti vastu näppe.
        Minul on kogemus olemas, vast mõni teine võiks sellest õppust võtta.

        Tookord ju veel ei olnud isegi rikkevoolukaitset, lekkevoolu omast rääkimata.

        Kui Sul tuleb kaabel on olukord natuke parem.
        Minu suvilasse tuleb ilusti 4 traati ja
        aegajalt vajuvad postid väga vastu maad.
        Vast ka see mõjub mõttetegevusele ergutavalt.

        Comment


          #49
          Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

          Ma teeks lühida vahekokkuvõtte teemast. Ainuke mis meid päästmisele lähemale viib, juhul kui väljaspool oma seadmestikku midagi untsu läheb, on kordusmaandus enda seadmestiku juures. Muus osas tuleb loota kõigevägevama heatahtlikusele! Sellest lähtuvat ka soovitus paigaldada võimaluse piires kindlasti kordusmaandus (soovitavalt dubleerituna) oma eksistentsipaika, sellele lisaks võib ju kasutada ka muid elektrilisi ja elektroonilisi kaitse vidinaid. Elusolendite tapmine elektriga pole just ilus tegevus ja selle tegevuse takistamine on lubatud igasuguste toimivate kaitsevahenditega.