Vs: Faasi-neutraali vahetamine
Täna ajasin hulk aega mööda ahjusooja RET Malle 2 toitekat multiplikatiivset häiret taga. See on maakeeli selline olukord, kus signaal tuleb osaliselt ka läbi toiteploki raadiosse, aga alaldi dioodidel moduleeritakse seda võrgusagedusega ja kõikvõimaliku elektrivõrgus ringleva sodiga. Avaldub põhiliselt pikk- ja kesklainel kõva urinana võimsamate jaamade taustal.
Arvasin juba, et aastakümnetega on jälle midagi olulist meelest läinud. No krt, kõik kondekad on olemas, mis selle vastu aitavad! Oss ei näita ka midagi kriminaalset. Mõistus hakkas otsa saama.
Lõpuks tuli mõte töölaua valgustus välja lülitada. Ohoo kui puhas raadioeeter! Panin uuesti tule põlema ja keerasin pea neli aastat vana Pila säästupirni välja. Midagi ei muutunud. Keerasin poolteist aastat vana Philipsi välja - plärin kadus. Keerasin Pila tagasi - tuli särab aga raadio ei plärise. Ise oleks vastupidi pakkunud. Ei loe kuulus nimi midagi.
Phlipsile kätt lähemale pannes lärm suurenes - terve lamp kiirgab häireid nagu põrguline. Alumiiniumist lambikupli maandamine kaotas häire peaaegu täielikult.
Aga ega tänapäeval ei peagi sellist igandit, nagu AM-raadio, kuulama - saatjad monteeriti ju ammu maha.
Vaat selline õpetlik ämber.Harjutamine teeb harjutajaks.
Comment
-
Vs: Faasi-neutraali vahetamine
Esmalt postitatud millimiks poolt Vaata postitustTallinna kesklinnas on siiani kohati vana 3*220 systeem.tõsi uued kaablid juba maasse veetud,aga maja sees veel elekter ringi tegemata.ahjaa kolmnurgas 2 faasi ja üks neutraal.
nende kahe faais vahel kah sama pinge, mis faasi ja nn neutraali vahel. Koormamise ebaühtluse tõttu tõenäoliselt ehk pisut kõrgem.