Kõrgepingeliin ja selle mõjud

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Kõrgepingeliin ja selle mõjud

    Olukord järgmine. 110kV liin on võrdlemisi kohakuti all oleva tänavavalgustus postiga. Kontaktivaba pingeindikaator läheb kohe põlema kui sinna alla minna. Kahe kontaktiga tester, mis on võimeline tuvastama ka pinge olemasolu ainult ühe kontaktiga puudutades, põleb samuti kui seda lihtsalt maapinnal olles õhus hoida. Tänavavalgustuse post on metallist ja maandatud. Seda võib katsuda, tundub et pinget ei ole või on väga vähe. Kui nüüd aga isoleeritud korviga tõusta sinna lambi kõrgusele, siis on korvi ja lambi posti vahel väga kõrge potensiaalide erinevus. Digiriistad seda mõõta ei oska. Käega kinni ei kannata võtta valgustuse torust. Kui üritada testriga mõõta, siis ühendades ühe otsa lambile ja teist lähendada korvile, siis kusagil 5-7mm õhuvahemikuga võtab kaarleegi vahele. Kui sama teha nii et teine testri ots pista kraana metalli külge, mis ei ole isoleeritud korvi oma, siis nii ei juhtu. Minu nägemus sõnadesse panduna oleks umbes selline, et liin indutseerib ISOLEERITUD tõstuki korvi laengu. See laeng tahab nüüd maha minna. Kõige lihtsam tee on läbi korvis seisva isiku, kes siis on ühenduses MAANDATUD valgustuspostiga. Seda seletust peeti aga targemate inimeste poolt naeruväärseks ja väideti et kuna korv on isoleeritud, siis kas seal on mingi laeng kusagil või mitte, on korvis olija nagu linnuke traadi peal ja mingit keha läbivat laengut ei saa esineda. Fakt on see, et see ikkagi esineb. Kuulakski haritud inimeste mõtteid selle kohta, et kas nähtust on võimalik ka kuidagi teisiti seletada.
    Condemn the hive.

    #2
    Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

    Ära unusta, et targad inimesed on targaks saanud raamatust näpuga järge ajades Ja sama meelekindlusega välistavad igasugu võimalusi...kui just raamatus kirjas pole.

    Isoleeritud korv tehakse ka metallist. Võimalik on, et kõrgpingeliini ümbritsev loomulik magnetväli tekitab (indutseerimine annaks liiga palju tähenärimiseks ruumi) isoleeritud korvis laengu. ja täpselt sellepärast, et korv on isoleeritud, ei liigu laeng otse mööda konstruktsiooni sealt edasi, vaid otsib väljundit mujalt. Tekib selline trafo-kondensaatori efekt. Magnetvälja mõjul kogub korv laengu ning kui laeng muutub piisavalt suureks, siis muutub inimene ja korv nö kondensaatoriks. mõlemad üksteisest eraldatud dielektrilise "seinaga". Inimene on nö väljundaste ja kui näpuga millegi maandatu vastu lähed, siis voilaa, kaarlahendus olemas. Küll väga väike...aga siiski seal olemas.

    Kõrgpingeliinide ümber olevast magnetväljast on ennegi räägitud, kuid kõik on jäänud NORMIDE piiresse. Normid on sellised toredad asjad, et kui pistad flurosenttoru(?) ühte pidi maase kõrgpingeliini all (400kV) siis öösel muutub see päris huvitavaks valgusinstallatasiooniks...
    Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts

    Comment


      #3
      Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

      Korvis olija ongi nagu linnuke traadil senikaua kui ta maandatud konstruktsiooni ei näpi...
      Et nüüd tänavalaternat hooldada võimalik oleks, peab korvi maandatud mastiga ühendama.
      Võib-olla tuleks selleks isegi kõrgepingeliin pingetuks teha kui ohutusnõuded ette annavad,
      aga täpsemalt vaadata ei ole praegu kusagilt võimalik. Piirkonna dispetšer teab. Tartu
      dispetšeri number võiks olla 7168331 kui pole muudetud. Töö kõrgepingeliini tsoonis...
      Elektroonika töötab suitsu baasil.
      Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
      Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

      Comment


        #4
        Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

        Jah, ma ise arvasin sama, et probleem võiks kaduda kui korv ja latern kokku panna.
        Condemn the hive.

        Comment


          #5
          Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

          Ja kraana on yhendatud maaga suhteliselt kehvalt seega sealt võid saada nii yht kui teist tulemust. Post aga väga hästi ühendatud.
          Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
          1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
          2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

          Comment


            #6
            Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

            Eks ta nii kipub olema jah, kraana ju ikkagi rehvidega vastu maad ja viimased mingisugusest kummisegust, mis teatavasti väga elektrit juhtida ei taha. No seletus kõlaski umbes nii, et kõik mis sealt liinist tulla tahab, läheb sinna posti ja mööda seda maha ja nüüd kui olla isoleeritud korvis, siis oled nagu linnuke ja kõik peaks olema okei. Ja kuna korv on ju isoleeritud, siis mingisugust vooluringi ei teki ja siis sinna justkui mingit laengut ei teki. Tegelikkuses aga ikkagi midagi sinna tekib ja kui nüüd maaga läbi posti ennast ühendada siis on vooluring kenasti olemas. Ja mainin veel et see kaarleek on ikka selline püsiv ja seda läbi multimeetri sisetakistuse. Tavalise juhtmega saaks ilmselt parema leegi. Edasistele ülemustele siis teadmiseks kui midagi analoogset teoksil, et oskaks töölisi enne hoiatada/juhendada.
            Condemn the hive.

            Comment


              #7
              Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

              Need tõstukikorvid on välimuselt päris nagu trafo mähised lühiskeerdudega või nagu lühisrootori mähised asünkroonmootoris, loomulikult indutseerub seal paras hulk energiat. 110 kV liin on korralik primaarmähis.
              Sinna korvi külge võib ju mingi keti või trossi jupi panna, niikui üles saad, viskad ümber posti.

              Comment


                #8
                Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

                Ei indutseeri ta seal midagi, voolud on seal väikesed, sellepärast need pinged kõrged ongi. Magnetväli väheneb distansiga tugevalt. Tegu on puht mahtuvusliku takistusega vahelduvoolu puhul. See laeb objekti ära.
                Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
                1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
                2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

                Comment


                  #9
                  Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

                  Kuidas saab vahelduvvooluga objekti laadida ?

                  Comment


                    #10
                    Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

                    Läheb huvitavaks ära
                    Condemn the hive.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

                      Võta näiteks sileda puuvarrega labidas või lihtsalt puukaigas või raudkang, mine liini alla, pane ots vastu maad, võta varrest käega kergelt ümbert kinni, tunned, kuidas 50Hz vart põristab. Hakkab tunda andma juba paarkümmend sammu enne äärmist juhet. Veel parem, võta paarimeetrine toores puuoks, mine liini alla, tõsta oks üles, mõnus, torgib kergelt nagu nõelaga. Tegemist 330kV liiniga, juhe maast ca 15m kõrgusel, kui mitte rohkem.

                      Comment


                        #12
                        Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

                        Jah, piisab sellest kui suvel (kõrgepinge)liiniall pikas heinas lühikeste pükstega kõndida. Oleks nagu kõrvenõgestes.
                        Condemn the hive.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

                          Pead korvi masti külge kaabliga ära maandama enne kui käe külge paned. Kõrgepingeliin indutseerib nii, et vähe pole, tõmba kahe teiba otsa juhe piki liini ja mõõda mis sinna sisse tuleb.

                          Comment


                            #14
                            Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

                            Seepeale meenus kohe see...
                            Vaadake YouTube'is huvitavaid videoid, nautige head muusikat, laadige üles originaalsisu ning jagage seda kõike oma sõprade, perekonna ja kogu maailmaga
                            -superradical-

                            Comment


                              #15
                              Vs: Kõrgepinge liin ja selle mõjud

                              Esmalt postitatud radiotehnika35 poolt Vaata postitust
                              Väga hull, sealt kõrvalt saab veel sarnaseid, kui mitte hullemaid vaadata.
                              Condemn the hive.