Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Elektripinge standard?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Elektripinge standard?

    Ühe teatud elektri võrguettevõttega on veidi erimeelsusi Eestis täna kehtiva 230V elektripinge kõikumise diapasooni asjus. Miskipärast ei ole see eriti avalik info, et milline on standardile vastav pinge ja milline mitte. Kas keegi asjasse rohkem pühendatu teab valgustada, kui palju on ette nähtud pinge erinevust 230V suhtes?
    Lampelektroonika sinule ja minule - www.konka.ee | EMSpeaker valjuhääldid. | Trükkplaatide projekteerimine.

    #2
    Vs: Elektripinge standard?

    Loe lähemalt, kuidas kaitsta oma elektriseadmeid kahjude eest.

    Comment


      #3
      Vs: Elektripinge standard?

      Kuna olen "eriline kaugel asuv elektrivõrgu kasutaja", siis EV-s 21 sajandil kehtiv elektristandard näeb ette, et olukord on normaalne, kui pinge satub vahemikku 195,5V ... 253V. Jõhker! Olukord jokk, möliseda ei ole enam midagi.
      Lampelektroonika sinule ja minule - www.konka.ee | EMSpeaker valjuhääldid. | Trükkplaatide projekteerimine.

      Comment


        #4
        Vs: Elektripinge standard?

        Esmalt postitatud GU50 poolt Vaata postitust
        Kuna olen "eriline kaugel asuv elektrivõrgu kasutaja", siis EV-s 21 sajandil kehtiv elektristandard näeb ette, et olukord on normaalne, kui pinge satub vahemikku 195,5V ... 253V. Jõhker! Olukord jokk, möliseda ei ole enam midagi.
        ;
        Kunagi ammu, kui elasin betoondžunglis Annelinn, oli asi mõnikord hullemgi. Pinge kukkus alla 160[V], olgugi et maju toitev alajaam oli otse õues. Tuligi aretada päevavalgustorudele pingetõstmine, sest torudes gaaslahenduse läbilööki ei tekkinud ja nad ei süttinud. Kõige odavam lahendus lambikestele oli pinge kordisti, 4 korda. Võit sai ka selline, et sai kasutada torusi, millel puudusid hõõgniidid juba + peale alalise filtreerimist LC filtriga, kadus ka 100 [Hz] vilkumine! Seega, elu oli niikui lill!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 26 m 2013, 15:34. Põhjus: täht

        Comment


          #5
          Vs: Elektripinge standard?

          Mul hetkel Keilas, kohaliku alajaama ligi, 217-220V
          www.automobilia.ee

          Comment


            #6
            Vs: Elektripinge standard?

            Mul hetkel 236-237V Ida-Virumaal.

            Comment


              #7
              Vs: Elektripinge standard?

              Pinge teema huvitas, sest kuna vahetasin elektrimüüja aasta algusest minu tarbimise juures soodsama pakkuja kui EE vastu, siis sain selle eest kohe trahvida. Tarbimiskoht on väga pika liini otsas, pinge kõigub laias vahemikus. Seni tegi Elering soodustust võrgutasudele pinge standardile mittevastavuse eest. Nüüd lõpetati see soodustus ära, kuigi pinge kõigub endiselt. Teatati, et nende arvates on liini pingega nüüdsest kõik korras, vastab standardile. Näen seda sisuliselt trahvina elektrimüüja vahetamise eest. Kuna standard lubab kliendile sööta peaaegu mida iganes (195,5...253V = J.O.K.K), siis pole midagi kosta ka. Pinge kõigub pisut vähem kui mainitet vahemik, kuskil 200...250V. Tuleb vähendada tarbimist, et eelarves püsida.

              -------------------------------------------------------
              Meil on hea meel teada anda, et elektrivõrgu korrastamisega on pingeprobleem Teie tarbimiskohas xxx, xxx maakond lahendatud ja pingekvaliteet Teie tarbimiskohas vastab nüüd Eestis kehtivatele nõuetele.
              Sellega seoses lõppes alates 1. veebruarist 2013 Teile kehtinud võrgutasu hinnasoodustus.
              Kui Teie tarbimiskohas esineb veel pingekõikumisi, soovitame lasta kontrollida majasisest elektrisüsteemi. Pingekõikumist võib põhjustada faaside ebaühtlane jaotus ja/või elektrisüsteemi ülekoormamine, koormusele mittevastav juhtmestik või juhtmestiku ebakvaliteetsed ühendused.
              Elektrisüsteemi kontrolli saate tellida kõigilt seda teenust pakkuvatelt ettevõtetelt, sh ka Eesti Energialt, kes teenindab kõiki Elektrilevi kliente. Selleks soovitame helistada klienditelefonil 1545 või pöörduda Eesti Energia klienditeenindusse.
              Täname Teid mõistva suhtumise eest pingeprobleemi lahendamisel.

              Head koostööd soovides
              Elektrilevi OÜ
              Lampelektroonika sinule ja minule - www.konka.ee | EMSpeaker valjuhääldid. | Trükkplaatide projekteerimine.

              Comment

              Working...
              X