    Jõulutuled

    Pakutakse ilusaid tulenööre.
    200 või 300 tulukest.
    Vilguvad, selline väike karp juhib, vajutad nuppu vilkumine muutub.
    Sealt karbist tuleb alla meetri juhe, selline peenike,
    ühekordne plastikkile traadi peal ja siis võrgupistik.
    Mõeldud väljas kasutamiseks.
    Kui sajab siis soovitati panna karp kilekotti.

    Küsisin et kas ei peaks väljas toitma üle trafo.
    Trafo olevat vaja olnud lollidel nõukaaja inimestel.
    Nüüd ei ole enam sellist jama vaja.

    Siin on mõned inimesed kes on ajuti rääkinud elektriohutusest.
    Kuidas teile selline kena jõulutuli tundub?

    #2
    Vs: Jõulutuled

    Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
    Pakutakse ilusaid tulenööre.
    200 või 300 tulukest.
    Vilguvad, selline väike karp juhib, vajutad nuppu vilkumine muutub.
    Sealt karbist tuleb alla meetri juhe, selline peenike,
    ühekordne plastikkile traadi peal ja siis võrgupistik.
    Mõeldud väljas kasutamiseks.
    Kui sajab siis soovitati panna karp kilekotti.

    Küsisin et kas ei peaks väljas toitma üle trafo.
    Trafo olevat vaja olnud lollidel nõukaaja inimestel.
    Nüüd ei ole enam sellist jama vaja.

    Siin on mõned inimesed kes on ajuti rääkinud elektriohutusest.
    Kuidas teile selline kena jõulutuli tundub?
    ;
    Mida siin arvata! KÕIK MÜÜGIKS! Neid, kes kontrolli peaksid tegema, praktiliselt pole ju enam. Seega põhimõttel, egas iniumesed loetud ole! Naabrimees sai surma elektrilöögist+tulekahi toas, kui läks Jõulukuusel jadasse ühendatud hõõglampi vahetama. Tema ju ei teadnud, et läbipõlenud lampi otstel on pinge kenasti ~220V. Praegu räägin efektiivpingest, mitte tipupingest! Seda vahet on siin foorumis jahutud piisavalt. Sellest laksust talle siis piisas, et süda andis otsad!
    Samas arvan teadvat, seda "musta hiinaka pisikasti", millest jutt. Toodi aastaid tagasi mulle ka remonti. Sees tõmmatakse toitepinge protsessorile alla takaga. Pinge hoidmiseks kondekas ja stabilitron. Vool ju väike, kui lambid ahelates jadas. Neid tüürivad 3 pisikest kõrgepingetransi. Vesi muidugi pääseb musta karbikesse igast avast! Remontisin Inimesetapja ära, toiteks panin 2 pisikest ühesugust trafokest 220/M=M/220 järjestikku (kõrge/madal, madal/kõrge) ja tuppa, eraldi karbis tööle. Saigi galvaaniliselt lahti maast! Lühise eest oli mingi 150mmA kaitse. Samas endale koju ei tahaks sellist poevigurit!
    viimati muutis kasutaja rainadov; 16 m 2013, 15:39. Põhjus: täht

    Comment


      #3
      Vs: Jõulutuled

      Tahaks näha, mis tähised ja kirjad selle karbi või juhendi peal on. Aga kõik pistikupesad peavad ju rikkevoolukaitsega kaitstud olema, tegelikult muidugi ainult uutes paigaldistes.

      Comment


        #4
        Vs: Jõulutuled

        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
        Tahaks näha, mis tähised ja kirjad selle karbi või juhendi peal on.
        Seal oli hulgi neid tulesid aga paistis et ainult läbipaistvas kilekotis.
        Pistik oli selline kahe pulgaga pisike.

        Tädi solvus mu küsimise peale.
        Ei saa enam uurima minna.
        ***
        Rikkevool on kena aga kui ta pidevalt rakendub on natuke tüütu.
        Eraldustrafo oleks mugavam, eriti kui ta oleks toas ja kui välja tuleks 12-24 V ja see sobiks tuledele.

        Comment


          #5
          Vs: Jõulutuled

          Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
          Mõeldud väljas kasutamiseks.
          Kui sajab siis soovitati panna karp kilekotti.
          Ma arvan, et mõistlik on selliseid väljas mitte kasutada. Mida iganes seal karbi peal ja juhendis kirjutatakse või mida müüa räägib. Eraldustrafo olemasolu võiks olla eeltingimus sellise kauba soetamisel.

          Comment


            #6
            Vs: Jõulutuled

            Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
            Rikkevool on kena aga kui ta pidevalt rakendub on natuke tüütu
            Selleks ta ju ometigi ongi mõeldud. Korras seadmetega ta ei rakendu.
            Mul oli kunagi üks puhastus - aurumasin. Alguses töötas, aga siis hakkas rvk-d välja peksma. Tavalises pistikus töötas ja mingit surakat ka kuskilt ei saanud, kuna oli üleni plastikust. Tükk tegemist oli selle väljavahetamisega, kuigi oli veel garantiiaeg.

            Comment


              #7
              Vs: Jõulutuled

              Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
              Selleks ta ju ometigi ongi mõeldud.
              Korras seadmetega ta ei rakendu.
              Kui SELLINE 220 juhe on väljas vihma käes siis peaks rakenduma.
              Kui ei rakendu siis veel pahem.
              Pole kogemust mis tunne on sellist märga juhet märja käega rikkevoolu abi välja lasta.
              Siin tuleks võimalus proovida.

              Comment


                #8
                Vs: Jõulutuled

                Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
                Kui SELLINE 220 juhe on väljas vihma käes siis peaks rakenduma.
                Kui ei rakendu siis veel pahem.
                Pole kogemust mis tunne on sellist märga juhet märja käega rikkevoolu abi välja lasta.
                Siin tuleks võimalus proovida.
                ;
                Kui on rikkevoolukaitse töökorras ei jõua midagi tunda, kaitse rakendub enne. Kui aga ... , võib juhtuda, et pärast ei tuinne kunagi enam midagi! Töötab asjapuu ju umbes 30mA voolule, mis tagastub elektrijaama tundmatuid teid pidi. Samas rikkevoolukaitse ei toimi ülekoormusele. Seega seesamune tuledelülitikarbike võib käituda ka elektroodkatlana ja kõik on tehniliselt normis! Piisavalt suure koormuse korral ... rikkevoolukaitse põleb maha, kontaktid ei pea vastu! Üldjuhul on koduses majapidamises rikkevoolukaitse kontaktide koormuse piiriks 25A. Seega ~5,5kW, milline on piisav võimsus vee keetmiseks!
                viimati muutis kasutaja rainadov; 17 m 2013, 11:33. Põhjus: täht

                Comment


                  #9
                  Vs: Jõulutuled

                  Käisin oma "riket" vaatamas.
                  Seal peal on kolm arvu
                  6000 A
                  0.03 A
                  40 A
                  Võta siis kinni

                  Ilmselt saaks kuskilt näha või mõõta seda rikke reaktsioonikiirust.
                  Aga isegi säde sõrmeotsa pole kõige meeldivam elamus.

                  Välja läheb ikkagi vana ja hea trafoversioon.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Jõulutuled

                    Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitust
                    rikkevoolukaitse ei toimi ülekoormusele ... rikkevoolukaitse põleb maha, kontaktid ei pea vastu
                    Selle vastu on kilbis liigvoolukaitse. Pistikupesade liinikaitsed tavaliselt 16A.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Jõulutuled

                      Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitust
                      ;
                      Kui on rikkevoolukaitse töökorras ei jõua midagi tunda, kaitse rakendub enne. .....
                      Töötab asjapuu ju umbes 30mA voolule, .....
                      Jõuab ikka, enne kui RVK rakenduda jõuab.
                      Siiski on rakendumine nii kiire, et elekter ei
                      jõua (teoreetiliselt ja valdaval enamusel
                      juhtudest) põhjustada südame "rikkiminekut".
                      Tunda on juba voolutugevus suurusjärgus
                      2..3mA. Umbes 10mA aga on juba selline
                      voolutugevus, millest (halvimal juhul) ei
                      suuda enam tahte ja lihasjõu abil vabaneda.
                      30mA võib aga suurema tervisekahjustuseta
                      taluda sekundi murdosa, see ongi mingi
                      kompromiss RVK-dele - väiksem väärtus
                      paneks isolatsioonile jms. kõrgemad nõuded
                      kui praktikas lihtsamalt saavutada võiks.
                      Haiglates vist kasutatakse 10mA vooluga,
                      kui õigesti mäletan.
                      Elektroonika töötab suitsu baasil.
                      Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
                      Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

                      Comment


                        #12
                        Vs: Jõulutuled

                        Muidu; Jänkidel on 4mA, 5mA ja 7mA mall ka seeriatootmises. Eks seal on mõni asi.. vähe reaalsusele lähemal. Kas on põhjus kohtuvärgi võimalikkuses või arvavad nad, et neil pole inimesi liiga palju või mõni muu erinevus.. meist.
                        Tellisin hiljuti ka kümmneseid, kuigi tahtmine oli viieseid saada, sealt, üle lahe. Aga, nende sertidega jms on pisut jant seis, kui ehitad, päris mitte enda tarbeks.

                        Aga noh, autosi testitakse kah ju x kiirusel ja hinnatakse vigastuste ulatust (mitte nende puudumist) ja 90 pealt.. pole ju keski lubanud et "tuul sisse jääb".
                        Eks peab endal ka pea otsas olema, et mitte moodsa "loodusliku valiku" otsa komistada
                        Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

                        Comment


                          #13
                          Vs: Jõulutuled

                          Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitust
                          Tellisin hiljuti ka kümmneseid, kuigi tahtmine oli viieseid saada ... kui ehitad, päris mitte enda tarbeks
                          Mulle jääb natuke segaseks, kui on projekteeritud meil kehtiva standardi järgi 30mA RVK ja sa paigaldad 10mA? Ja hiljem käidus hakkab pidevalt rakenduma, mis siis ette võetakse?

                          Comment


                            #14
                            Vs: Jõulutuled

                            Kui rakendub, siis on midagi veidi pahasti. Minul kodus näiteks on 30mA RVK-d 7mA peale maha keeratud ja ei rakendu ikka küll mitte. Aga ei ole tõesti vaid 1 RVK kogu majapidamise peale.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Jõulutuled

                              Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                              Mulle jääb natuke segaseks, kui on projekteeritud meil kehtiva standardi järgi 30mA RVK ja sa paigaldad 10mA? Ja hiljem käidus hakkab pidevalt rakenduma, mis siis ette võetakse?
                              Kui on projekteeritud Maxima kuidas siis ta võib mitte kokku kukkuda?

                              Kas peale voolumõõtjat võib INIMENE ühendada eraldustrafo ja viia NULL maast lahti?

                              Kas seda "rikkevoolu" ei anna kasutada elektrilekete leidmiseks elamises?
                              Peaks olema 2 mähist sisse-välja ja kolmas releed lahti tõmbama.
                              Kui nüüd mõõta selle "kolmanda" pinget saama leida rohkelt (normi piires) lekkiva elemendi.

                              Pole ühtegi "riket" lahti võtnud, kas seal sees on ainult "kolmas mähis" või ka mingi võimendus?

                              Comment