    Vs: UPS taimekasvatuse boksile

    Tarbijad võtavad ju kogu energia ikkagi akult, kui nad tahavad 500W, siis see 500W võetakse ka akult + muunduri kasutegur.
    See teeb ikka (500W/10,5V) 48A ja kui akut ei taha laadida nädal aega, siis peab laadija olema võimeline toitma nii muunduri taga olevaid tarbijaid 500W + aku laadimine.
    Arvuta ise: 65Ah aku laadimine 5A-ga läheb ise juba 14h ja enam...
    Head susserdamist !

    Comment


      #17
      Vs: UPS taimekasvatuse boksile

      Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitust
      Tarbijad tahavad saada 500w 230v. ...40A see kindlasti ei ole.
      230V korral küll jah mitte, 12V pealt tarbides akust/laadijast niipalju voolu paraku siiski saada tahetakse.

      Comment


        #18
        Vs: UPS taimekasvatuse boksile

        Ma katsetan kodus pärast järele. Tehnika on olemas. Tea ainult millega mõõta ampreid alalisvoolul. Muunduril lähevad suht jämedad juhtmed aku külge.
        viimati muutis kasutaja insippo; 15 m 2015, 10:28.

        Comment


          #19
          Vs: UPS taimekasvatuse boksile

          Jämedad ongi juhtmed just selle pärast, et vool on suur. Läheb sama võimsuse korral näiteks pinge 20x väiksemaks, läheb vool omakorda 20x suuremaks. Sa siis kooliajast üldse enam midagi ei mäleta?

          Aga alalisvoolu amprite mõõtmiseks on kõige mugavam kasutada ampertange, neid kallimaid, odavad alalisvoolu ei mõõda. Testriga mõõtes on oht see maha põletada (kui veab, põleb vaid kaitse), vähemalt selle 500W korral kindlasti.

          Comment


            #20
            Vs: UPS taimekasvatuse boksile

            Kuidagi suureneb ja väheneb jah. Mul on vahelduvvoolu tangid võtta ainult.

            Comment


              #21
              Vs: UPS taimekasvatuse boksile

              Vahelduvvoolu tangidega pole antud juhul midagi peale hakata. Nendega ilmselt ei saa isegi peale muundurit vahelduvvoolu mõõta (kui just TrueRMS tangidele peale kirjutatud pole), kuna tegemist pole siinusega, suure tõenäususega näed üsna suvalisi amprinumbreid.

              Comment


                #22
                Vs: UPS taimekasvatuse boksile

                Mõtlen seda, et kas mul ongi vaja põrandaküttele ups-i. Niikähku see maha ka ei jahtu. Tavaliselt on vool ära olnud mõne tunni ainult. Eelmine nädal oli kauem jah.4 tundi. Kui on ära siis on taimedel pilves ilm ja kogu lugu. Peaasi, et külm ära ei võta.
                Kuidagi peab ka tegema ventilatsiooni. Alt äärest ja mööda sooja põrandat kandiline vendi toru. kapi teisest servast on siis ots lahti, et see vent mis ülevalt välja veab tekitab all torus tõmbe ja õhk soojeneb põrandaküttest enne kui torust välja tuleb. Väljatõmbe vent on arvuti oma. 100x100 mm , poole tuuriga. Peaks piisama.
                Eile valasin isetasanduva seguga põranda loodi ja põrandaküte hoiab +15.
                Taimekasvatuse led-d ei taha kuidagi jõuda Hiinast pärale.. Aasta lõpp ja palju pakke.
                viimati muutis kasutaja insippo; 15 m 2015, 10:47.

                Comment


                  #23
                  Vs: UPS taimekasvatuse boksile

                  Peale muundurit võid ühendada näiteks kontaktori, pooli toide 230V EE võrgust. Vool on olemas, kontaktor on sisse lülitatud, seadmetele läheb läbi kontaktori klemmide/kontaktide otse 230V võrgupinge peale. Akulaadija laeb vaid akut ja kütab muundurit, muud tarbimist akulaadija ahelas pole.

                  Vool kaob, kontaktor lülitub välja, teine kontaktipaar lülitab tarbijate toite muunduri väljundi peale ringi. Akulaadija 230V pinget enam peale ei saa, kogu tarbimine võetakse akult.

                  Comment


                    #24
                    Vs: UPS taimekasvatuse boksile

                    Seda jah. Palju ainult 65ah aku kestab enne kui 600w muundur 10,5v peal välja lülitub? Kontaktor on ull asi. Meenutab traktorit.

                    Comment


                      #25
                      Vs: UPS taimekasvatuse boksile

                      Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitust
                      Seda jah. Palju ainult 65ah aku kestab enne kui 600w muundur 10,5v peal välja lülitub? Kontaktor on ull asi. Meenutab traktorit.
                      Miks mitte juba 65Ah, 600W ja 10,5V?
                      Üle 400 postituse juba, aga ikka veel halvaks eeskujuks foorumisse juurdetulijatele.
                      Tehnikafoorum siiski või pole see seda?
                      Elektroonika töötab suitsu baasil.
                      Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
                      Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

                      Comment


                        #26
                        Vs: UPS taimekasvatuse boksile

                        Vot ei tea, kaua aku kestab. 65Ah on ilus suur number küll, võiks ju justkui isegi üle tunni kesta, seda siis tutika akuga. Paraku see 65Ah on mõõdetud/saadud üsna pisikese tarbimisvoolu korral (20h tühjendamist, seega 65/20=3.25A). Hakkad seda akut 10...20 korda suurema vooluga tühjendama, ei tea tegelikult keegi, kaua kestab, aga ilmselt mitte ülearu kaua. Suurema voolu korral on aku mahutavus väiksem, pole midagi parata.

                        Comment


                          #27
                          Vs: UPS taimekasvatuse boksile

                          Mul see kallim aku ka.3 a päikesepaneeli voolu talletanud. Tehnikafoorumi nimel peab pingutama, et vähegi meeles seisaks ühikute õiguspärane ülestähendus. Kiirelt kirjutad ja mõte lendab veel kiiremini siis ei pane tähele, et midagi peaks olema ka suure tähega.

                          Comment